[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

 火.. [复制链接]
发表于 2009-7-16 08:46:27 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

真的好东西,收藏了,楼主辛苦了
发表于 2009-7-16 09:29:26 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<P>谢谢</P>
发表于 2009-7-16 16:06:59 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<P>冯工:</P>
<P>我是卡卡,在学校时,我是专门学了电气照明技术课程的。</P>
<P>我一向是用利用系数法计算的,其计算原理是:1,由照明器的配光特性,根据半照度角原理球照明器的最大允许距高比;2,计算房间的室形指数,根据各房间各面的实际反射比分别计算等效顶棚和等效地面的有效反射比,墙面的平均反射比;3,根据照明器的配光特性和最大允许距高比,用球带系数-球带乘子法计算房间各面的直射光通量和初始亮度;4,根据室空间尺寸计算各面之间的光通量传递系数;5,用亮度方程计算各面的最终亮度,并由此可求得各面最终获得的光通量,用这个最终的光通量除以所有光源的光通量之和所得之商即为利用系数.</P>
<P>你的表格我下载了,也看了,其中拟给了两种格栅灯利用系数表。那么只有选择这两种灯具才方便用的。其实利用系数计算照明,公式简单,对设计者而言主要是利用系数没有给出,很多厂家没有去做这个,只给了配光特性曲线和验算照度均匀度的居高比</P>
<P>不同的灯具具有不同的利用系数表,你里面有一个</P>
<P>
<TABLE style="WIDTH: 376pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=500 border=0 x:str>
<COLGROUP>
<COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3136" width=98>
<COL style="WIDTH: 78pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3328" width=104>
<COL style="WIDTH: 65pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2752" width=86>
<COL style="WIDTH: 63pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2688" width=84>
<COL style="WIDTH: 96pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 4096" width=128>

<TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-height-source: userset" height=29>
<TD class=xl24 style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 376pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-ignore: colspan" width=500 colSpan=5 height=29><FONT face=宋体>上表引自由林琅主编的《现代建筑电气技术资质考试复习问答》P381</FONT></TD></TR></TABLE></P>
<P>不明白此表的意思,难道能代替所有的灯具吗,要是这样,就没有多少准确度可言了</P>
<P>建议多给一些照明器的利用系数表,比如筒灯,吊灯等,这样内容就丰富了</P>
 楼主| 发表于 2009-7-18 22:20:29 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>卡卡?听着好像挺熟的,谢谢你说了这么多</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>您说的是有道理的,我注明数据的出处是为了方便大家查阅核对</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>关于利用系数,当然是不同类型,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>甚至同一类型的不同厂家的产品都可能会有所差异</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>但是以前很多情况下我们无法获得具体的数据</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>那么就可以“参考”所谓的“万能利用系数表”,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>当然这个问题在以后会逐步得到改善,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>厂家的产品样本中会逐步给出相应的利用系数。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>另外关于数据,当初做的时候只考虑了最最常用的和常见的情况</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我也一直想做扩充数据这个工作,但事情太多一直没能做成</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实我所做的工作只是一个起头的工作,起个抛砖引玉的作用</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我所做的所有小东西都是个全开放性的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实大家都可以做这个工作的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>并且我相信已经有人在用的过程中做了多多少少的升级了</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>希望更多的人参与做一些有利于大家的事情。</FONT></P>
发表于 2009-7-18 22:37:06 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

不错,感谢
发表于 2009-7-22 15:46:37 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<P>好东西,感谢冯高工</P>
     
发表于 2009-8-2 13:08:37 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<P>  谢了,顶起</P>
<P>!! 楼主的无私奉献!!!</P>
发表于 2009-8-8 20:15:44 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

下了看下,真的很不错,估计花了不少时间整理了,好好珍惜!!谢谢!
发表于 2009-8-24 09:10:16 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<P>下载学习去</P>
发表于 2009-9-23 21:48:04 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

非常感谢duiya。
     
发表于 2009-9-24 15:26:41 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

下次用VB做一个发布版,呵呵。谢谢拉
 楼主| 发表于 2009-10-9 18:11:43 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>fordown123</B></FONT> 在(<I>2009/9/24 15:26:41</I>)的发言<BR>下次用VB做一个发布版,呵呵。谢谢拉</DIV><BR>    <FONT face=黑体 color=#0938f7 size=4>您可做,我可协助</FONT><BR>
发表于 2009-11-14 15:09:54 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<P>xiexie</P>
发表于 2009-11-14 16:32:49 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

<P>xiexie</P>
发表于 2009-12-2 15:01:29 | 显示全部楼层

回复:[原创]照度与节能计算软件(电子表格)

不错,是个好东东,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 08:33 , Processed in 0.061534 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表