楼主: 阿斯

[工具软件] [原创]干线及变压器负荷计算

   火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2007-12-25 15:33:47 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<H1><FONT face=华文新魏>海望众弟兄一道努力</FONT></H1>
     
发表于 2008-1-2 15:32:14 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<P>确实做的详细,冯工如此对待电气设计之敬业,表示致敬!</P>
     
发表于 2008-1-2 15:49:44 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<P>笔记</P>
 楼主| 发表于 2008-1-3 09:03:19 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<P><FONT face=华文新魏 size=3>感谢关注!</FONT></P>
发表于 2008-1-9 10:59:41 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>古都长安</b> 在(<i>2008-1-2 15:32:14</i>)的发言<br><p>确实做的详细,冯工如此对待电气设计之敬业,表示致敬!</p></div>学习<br>
发表于 2008-1-26 21:44:22 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-12-21 17:51:13</I>)的发言<BR>今天专门建了一个目录,发多少我就下多少,别停ha</DIV>
<P><STRONG>诚斑</STRONG></FONT>还是你霸道!向你学习</P>
<P>感谢楼主了!</P>
 楼主| 发表于 2008-1-28 12:45:25 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<FONT face=华文新魏 color=#0909f7 size=4>各位抬举我了,谢谢</FONT>
发表于 2008-2-22 16:19:22 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

厉害厉害
发表于 2008-2-22 16:32:33 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<P>没有变压器损耗么?</P>
<P>表头不比中间也舍的 打印设置中设置就好了</P>
发表于 2008-2-22 16:34:46 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

下载学习
发表于 2008-3-25 09:39:00 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

hao!!
发表于 2008-3-25 12:42:17 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

赞助一帖!顶
 楼主| 发表于 2008-3-25 12:51:26 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tkiteasy</B></FONT> 在(<I>2008-2-22 16:32:33</I>)的发言<BR>
<P>没有变压器损耗么?</P>
<P>表头不比中间也舍的 打印设置中设置就好了</P></DIV><BR>
<DIV g_t_wrap c07?>
<P><FONT face=黑体 size=4><STRONG>问:负荷计算过程中变压器损耗应如何考虑?</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4><STRONG><FONT face=黑体>答:<FONT color=#008000>负荷计算过程中确定变压器容量时不应计入变压器损耗,</FONT></FONT></STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#008000 size=4><STRONG>    变压器损耗属于高压侧的负载,</STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#008000 size=4><STRONG>    所以在高压负荷计算中才应该计入变压器的损耗。</STRONG></FONT></P></DIV>
<P><FONT face=黑体 color=#008000 size=3><a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/edit/" target="_blank" >http://blog.163.com/fengzhwen@126/edit/</A></FONT><BR></P>
<P>表头不比中间也舍的 打印设置中设置就好了</P>
<P><FONT face=黑体 color=#008000 size=4>啥意思?</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-3-25 13:06:51 编辑过」</div>
发表于 2008-3-31 10:41:26 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

<P>这个意思应该明白</P>
发表于 2008-3-31 23:32:51 | 显示全部楼层

回复:[原创]干线及变压器负荷计算

好好学习一下,受益匪浅