有一旧楼(四层,5000平米,原为中学教学楼,改造为办公楼,三级负荷)改造图纸,超预算了。老板想减点钱,电气部分如此优化,怎么样?

1,所有普通插座线3x4,改为3x2.5,断路器20改为16.
2,所有照明回路断路器2P改为1P.
3,  办公室(18平米)采用壁挂空调,每个空调线路带一个壁挂空调,所有空调线3x4,改为3x2.5,断路器20改为16.
4,配电室内GGD柜改为XL21。
5,室内普通照明、插座线路部分,除吊顶内线路采用金属管外,其余剔槽敷设部分,由金属管改为PC管。
6,本工程为非人员密集场所,室内照明、插座线路由ZRBV线,改为BV线。
7,室内综合布线部分,由金属管改为PC管。
8,电源进户线由ZRYJV22改为VV22.
发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层
第7条有风险,可能会被说违反GB50311第7.5.8
     
发表于 昨天 13:10 | 显示全部楼层
      4、优化顾问有点想当然了。
      XL-21是动力箱的升级版,按单柜装置设计,没有进线柜、联络柜、无功补偿柜等标准方案,没有柜顶主母线室。虽然可以非标订货,但价格就上去了。
      另外,额定电流最大只能到630A,一般厂家只给到400A。短路短时耐受电流和峰值耐受电流都较低,得复核。
      再另外,能否装框架式断路器,需与厂家核实。
      再再另外,XL-21柜每柜回路数低于GGD,可能需要更多的柜子。
     
发表于 昨天 13:40 | 显示全部楼层
第6条怕是不满足GB51348第13.9.2条非金属含量限制
     
发表于 昨天 14:00 | 显示全部楼层
非常具有可刑性,建议尽快实施。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 昨天 14:45 | 显示全部楼层
总电源进户线,ZRYJV22改为VLV22.截面放大2倍,满足载流量要求,也能省不少钱。甲方经常这么干。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册