[求助] GB55024第6.2.8条,电井水井贴邻

[复制链接]
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024第6.2.8条,电井水井贴邻,水井算潮湿的设施吗?电井水井之间需要做双墙吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
水井不算潮湿场所
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
被提过外审意见,这个主要看审图老师个人对规范的理解,有时候提了和审图老师沟通也沟通不下来,只有加个双墙结束。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
不算,随便打开一个水井看一下就知道。如果有水管就算潮湿场所,那整个建筑到处都是潮湿场所。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
GB55024里面对潮湿场所有大概说明
     
发表于 前天 08:49 | 显示全部楼层
个人理解(不一定对):水管内部的自来水温度低,宜在水管表面产生结露现象,所以水管摸起来总是湿漉漉的,再加上管道连接处可能会有慢渗现象,故而导致水井内空气湿度大于电井内空气湿度,相对于电井来说,水井就算潮湿场所了。
但是从规范角度理解,规范条文解释中说电井不能与水井共用管道,与暖井不能贴临,这就说明编制规范的时候考虑到了与水井贴临的情况,只说了与暖井不能贴临,没说不能与水井不能贴临
     
发表于 前天 10:04 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-10-11 08:49
个人理解(不一定对):水管内部的自来水温度低,宜在水管表面产生结露现象,所以水管摸起来总是湿漉漉的, ...

请问:与暖井不能贴邻是哪条
     
发表于 前天 10:04 | 显示全部楼层
GB55024潮湿场所说明:潮湿场所是指相对湿度大于95%或相对湿度长期超过75%的空气环境、存在积水或其他导电液体、泥泞的环境。
     
发表于 前天 10:07 | 显示全部楼层
有些砖家是这样提的
     
发表于 前天 10:48 | 显示全部楼层
最好设双墙,次优水井与电井的隔墙在水井侧做防水。
     
发表于 前天 11:08 | 显示全部楼层
       不能与潮湿场所贴邻,这一规定确实缺乏依据。比如,即使放在潮湿环境内,相对湿度95%,仍然在大多数电气设备(如低断)允许的范围内。而与潮湿环境仅仅是贴邻,潮湿环境影响还能有多大,取决于分隔的情况。不能不计条件,一律枪毙。
       至于不能放在有积水的下方,这条还是认可的,不完全是技术问题,工程现状使然。
     
发表于 前天 11:15 | 显示全部楼层
       潮湿环境对变压器等含高压绝缘的设备,影响确实明显。自己的项目中,遇到过两个地下室变配电所变压器绝缘测试达不到通电要求的情况,都是变压器进场时间很长。最后用电炉烤几天,才通过绝缘测试。运行后因自身发热,没有问题。
       低压设备,潮湿环境影响主要是凝水等问题,容易产生沿面放电等后果。
     
发表于 前天 11:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-10-11 11:08
不能与潮湿场所贴邻,这一规定确实缺乏依据。比如,即使放在潮湿环境内,相对湿度95%,仍然在大多数 ...

正解!
广东每年清明前后的回南天,住宅室内墙面全都是凝露水珠,会维持好多天,这么多年没按潮湿环境搞电气设计不也没啥事。
潮湿环境的确对电气设备存在不利影响,但也要有个度,再说还有技术措施能应对(如设排湿设备),现在的规范以强条方式限制设置场景的确欠妥。
     
发表于 前天 11:38 | 显示全部楼层
潮湿环境的人身电击防范与电气设备的防潮完全是两回事。

前者考虑到人身安全作为强条的确有必要,
后者说到底只是设备使用寿命和可靠性的问题,根本与公共安全和公共利益扯不上关系。

再说了,通用规范主要是明确技术要求,只有少数必须采用的重要技术措施作为补充,在电气设备防潮方面限定不能与潮湿环境贴临并非唯一的技术措施。