账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 745|回复: 19

[求助] 配电小间、强弱电井内设置喷淋

[复制链接]
     
发表于 2025-9-28 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假如配电小间、强弱电井内设置喷淋,请问电气专业要做哪些措施?
     
发表于 2025-9-28 14:21:13 | 显示全部楼层
这种图纸阶段沟通不了我都不管,施工阶段图纸会审阶段直接让施工方把这一块喷淋不装就好了。
     
发表于 2025-9-28 15:18:48 | 显示全部楼层
我猜楼主是浙江的,正在为指南报批稿操心~
     
发表于 2025-9-29 09:00:38 | 显示全部楼层
???规范已经如此丧心病狂了吗
     
 楼主| 发表于 2025-9-29 10:02:53 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2025-9-28 15:18
我猜楼主是浙江的,正在为指南报批稿操心~

说是国外用的喷淋,电气怎么应对
     
发表于 2025-9-29 10:32:10 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2025-9-29 10:02
说是国外用的喷淋,电气怎么应对

还在报批稿阶段,不一定保留这条,留了么,只能箱子全部备注IP55了
     
 楼主| 发表于 2025-9-29 10:54:27 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2025-9-29 10:32
还在报批稿阶段,不一定保留这条,留了么,只能箱子全部备注IP55了

IP33就够了吧
     
发表于 2025-9-29 11:02:56 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2025-9-29 10:02
说是国外用的喷淋,电气怎么应对

      现好多不是用罐子那种干粉灭火器吗?干嘛非要用喷淋?
      国外又不是大爷。最烦这种盲人摸象、走马观花的技术考察了。换个人出去,看到的又不一样。
     
 楼主| 发表于 2025-9-29 11:14:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-29 11:02
现好多不是用罐子那种干粉灭火器吗?干嘛非要用喷淋?
      国外又不是大爷。最烦这种盲人摸象、 ...

红灯笼也麻烦的,还要联动,事故后也不排风
     
发表于 2025-9-29 15:26:48 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2025-9-29 10:02
说是国外用的喷淋,电气怎么应对

曾经一万豪酒店这样要求,给排水就不那样干。
     
发表于 2025-9-30 07:58:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-29 11:02
现好多不是用罐子那种干粉灭火器吗?干嘛非要用喷淋?
      国外又不是大爷。最烦这种盲人摸象、 ...

我听到的是国际连锁酒店品牌,因为国外保险的要求,配电间/配电井要求做喷淋,国内规范一般不做且消防验收不一定能通过,于是高端酒店验收分开做,消防验收不装喷淋,支管做到配电间门口,等酒管验收再装上。
     
发表于 2025-9-30 08:05:19 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-9-29 15:26
曾经一万豪酒店这样要求,给排水就不那样干。

不是曾经,是一直
     
发表于 2025-9-30 08:06:15 | 显示全部楼层
我前段时间还遇到国内某直辖市审图,要求配电小间必须设气灭呢,除非改成配电井。。。。。
     
 楼主| 发表于 2025-9-30 10:53:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-9-30 08:06
我前段时间还遇到国内某直辖市审图,要求配电小间必须设气灭呢,除非改成配电井。。。。。 ...

改个名字不是挺好改的
     
发表于 2025-10-4 21:08:56 | 显示全部楼层
说实话都是瞎搞,上喷电气箱子的提高等级吧等级提高了散热又不行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 05:03 , Processed in 0.076513 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表