[求助] 住宅小区内的给水泵负荷等级的设置

[复制链接]
     
发表于 2025-9-25 17:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2025-10-9 14:51 编辑

请问:对于住宅小区负荷等级为三级,因此这个小区没有配置柴油发电机组,根据给排水专业,小区设有给水泵,这个给水泵的负荷等级根据民标的3.2.6条为二级,本项目从市政引进一路10kv电源,小区内设置两台箱变,给水泵的配电箱进线分别从两台室外箱变处分别引来一路电源,这样设置是否满足二级负荷?



目前这个问题有不同的意见,一路10KV电源引进,设置两台变压器,电源从两台变压器分别引来,咨询审图老师说这种做法属于二级负荷,但是其他设计院的总工说不满足,现在很纠结,不知道怎么做了,给排水专业说此项目的给水泵为两台7.5KW变频泵,功率不大,建设方也不想设置柴油发电机,请问是否可以在给水泵旁边设置UPS作为别用电源呢?UPS电源可以设置在地下室吗?

发表于 2025-9-25 17:19:47 | 显示全部楼层
那得看你的10KV电源是否可靠
     
发表于 2025-9-25 18:12:48 | 显示全部楼层
满足,属于两回路供电
     
发表于 2025-9-26 09:41:16 | 显示全部楼层
民标第3.2.11条,当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
     
发表于 2025-9-26 10:11:22 | 显示全部楼层
    满足
     
发表于 2025-9-28 11:42:38 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2025-9-26 09:41
民标第3.2.11条,当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负 ...

这一款是以3.2.11条第1款为基础
     
发表于 2025-9-28 11:47:22 | 显示全部楼层
具体见下述图片内容
企业微信截图_17590311917912.png
     
 楼主| 发表于 2025-10-9 09:45:51 | 显示全部楼层
目前这个问题有不同的意见,一路10KV电源引进,设置两台变压器,电源从两台变压器分别引来,咨询审图老师说这种做法属于二级负荷,但是其他设计院的总工说不满足,现在很纠结,不知道怎么做了,给排水专业说此项目的给水泵为两台7.5KW变频泵,功率不大,建设方也不想设置柴油发电机,请问是否可以在给水泵旁边设置UPS作为别用电源呢?UPS电源可以设置在地下室吗?