[求助] 关于第一类防雷的设计

[复制链接]
     
发表于 2025-9-25 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个30x16m的甲类仓库的防雷,要按第一类防雷设计,请问第一类防雷通常是只做独立接闪杆即可还是要做架空接闪线、网?由于本人没接触过第一类防雷设计,各位专家请不吝赐教
发表于 2025-9-25 16:16:16 | 显示全部楼层
不管是接闪杆还是接闪线,只要在保护范围内就行
     
发表于 2025-9-25 16:17:36 | 显示全部楼层
      看接闪器保护范围啊。一类防雷建筑滚球半径30m,所以你这个用接闪杆阵列都有点悬,但未必不可行。比如用3x2共6根接闪杆方案,或许可行,看建筑高度和防反击距离。接闪线+接闪杆方案则肯定可行。
     
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:40:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-25 16:16
不管是接闪杆还是接闪线,只要在保护范围内就行

保护范围是不是按附录D来计算
     
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:41:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-25 16:17
看接闪器保护范围啊。一类防雷建筑滚球半径30m,所以你这个用接闪杆阵列都有点悬,但未必不可行。比 ...

老师,有没有类似的参考图集或案例
     
发表于 2025-9-25 16:42:20 | 显示全部楼层
甲类仓库按二类防雷就行了。
     
 楼主| 发表于 2025-9-25 16:48:54 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2025-9-25 16:42
甲类仓库按二类防雷就行了。

是存放氢气的,你的意思是按2区来考虑?
发表于 2025-9-25 16:49:56 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2025-9-25 16:40
保护范围是不是按附录D来计算

是的,天正上不是可以自动画出范围吗
发表于 2025-9-25 16:51:01 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2025-9-25 16:42
甲类仓库按二类防雷就行了。

有0区就不行了
     
发表于 2025-9-25 16:57:45 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2025-9-25 16:41
老师,有没有类似的参考图集或案例

只能自己算。立体几何问题。基本单元是4根等高接闪杆托住滚球,使球碰不到屋面。
注意接闪杆与建筑的距离。看规范要求。
     
发表于 2025-9-25 17:44:05 | 显示全部楼层
二级防雷就行了。氢气也是在安全气瓶里面存储的,正常情况是不会有泄漏。暖通也会做事故排风,按照二级释放源划分爆炸区域就行。
     
发表于 2025-10-10 16:45:29 | 显示全部楼层
很少看到要求必须第一类防雷设计的,那首先肯定是独立接闪,至于接闪杆或者架空线,看成本,一般会是接闪杆。能问下为什么必须独立接闪吗,正常的像弹药库炸药库才会这么考虑。
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
同意11楼,这种小仓库大概率二类
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
1.防雷等级划分需要根据爆炸危险区确定,以往做过的独立甲类库房,由于只做存储,没有生产区域,一般不会划分到0区或1区(火药库除外),这部分需要工艺去论证并提资。
2.若该库房有向外排放危险气体的管路,则计算接闪器保护范围时,需根据气体性质和排放要求,确定是否需要扩大保护范围,这部分需要工艺和暖通提资。
3.适当布置的接闪杆和接闪线均可满足防雷要求。