[规范条文] 通规55024-2022的公式问题

[复制链接]
     
发表于 2025-9-15 10:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2025-9-15 11:09 编辑

如题,第9.4.2的用于验收的计算公式是否比我们设计时的计算公式要求阻抗更小了?

验收时:Zs<=2/3xUo/Ia
TN系统:Zs<=Uo/Ia

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-9-15 11:12:04 | 显示全部楼层
      温度问题。
      检测的两种方法,不管是外加电源法还是回路压降法,测试电流都不超过回路额定电流,导体温度低。而设计计算时,短路电阻原来是加了1.5倍温度系数的。而低压电缆系统中,ZS主要是电阻成分。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-9-15 14:04:46 | 显示全部楼层
是这样啊,明白了,感谢老师回复