[求助] 关于应急照明的设置

[复制链接]
     
发表于 2025-9-5 17:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10. 1. 8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:
     1 甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;
     2 丙类仓库,高层仓库;
     3 公共建筑;
     4 建筑高度大于27m的住宅建筑;
10. 1. 9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:
     1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;
     2 观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口;
     3 建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口;
   
上述出自建筑防火通用规范

项目一:公共建筑咖啡馆,共一层,面积190平,内含餐厅,厨房,办公室,会议室;是否需要设置应急照明;
项目二:丙类厂房,按10.1.8是整体需要考虑设置吗,包括生产车间、普通仓库、办公室的疏散走道等;
项目三:单独一个垃圾房,按10.1.9套,是否所有安全出口都要设置

目前对10.1.8/10.19的逻辑有点混乱,是不是可以理解为哪些建筑要做按10.1.8;确定好要做后, 根据10.1.9考虑设置的部位,未提及的可以不设置

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-9-6 16:05:19 | 显示全部楼层
1、若定义成商业建筑,要设置;若定义成办公配套,可不设置;2、疏散指示在疏散路由上整体考虑设置;3、不设应该没问题。
     
发表于 2025-9-6 17:01:19 | 显示全部楼层
      10.1.8说的是疏散指示标志的设置要求,提供疏散路线引导。疏散是从建筑物内跑到建筑物外,所以是针对建筑整体而言。
      10.1.9说的是疏散照明,就是建筑物中疏散时需要照亮的部位,提供照度。

      疏散指示标志和疏散照明,都属于应急照明这个大类,但是属于两个不同的子类。
      所以还是那句话:对待术语要严谨,千万不要随意走展。
     
发表于 2025-9-6 17:14:12 | 显示全部楼层
目前对10.1.8/10.19的逻辑有点混乱,是不是可以理解为哪些建筑要做按10.1.8;确定好要做后, 根据10.1.9考虑设置的部位,未提及的可以不设置

      两条的逻辑关系,仅从条文语句看,应该是相互独立且并列的关系。但从技术角度看,是关联的。

      最后红字那句话,不能这么理解。规范条文都是底线要求,也就是充分条件,但不是必要条件。也就是说,不满足这些条件,未必一定不需要这么做。但这一观点在业界争议很大,尤其是甲方,经常与设计方抠这一点,将充分条件当作充要条件用。

点评

甲方有几个人懂什么是充要条件。。。  发表于 2025-9-6 20:39
     
发表于 2025-9-6 20:38:48 | 显示全部楼层
10.1.8和10.1.9分开考虑,并没有你最后说的那个意思
发表于 2025-9-8 11:32:23 | 显示全部楼层
单独一个垃圾房,我们没有设,除非哪个不开眼的图审去提
     
 楼主| 发表于 2025-9-8 13:49:44 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-9-6 16:05
1、若定义成商业建筑,要设置;若定义成办公配套,可不设置;2、疏散指示在疏散路由上整体考虑设置;3、不 ...

商业建筑要设,办公配套不用,请问这条一句是哪里
     
发表于 2025-9-9 10:19:22 | 显示全部楼层
垃圾房不设,咖啡馆和丙类厂房需要设置
     
发表于 2025-9-9 17:22:58 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2025-9-8 13:49
商业建筑要设,办公配套不用,请问这条一句是哪里

要严格按GB55037第10.1.8条,商业、办公都要设疏散指示;若认为10.1.8条对小公建太严,部分地方不执行,GB50016第10.3.5条第1款,要求人员密集场所疏散门上应设疏散指示。
     
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-9 10:19
垃圾房不设,咖啡馆和丙类厂房需要设置

这个咖啡馆餐厅是一面墙体,三面都采用的是推拉门,没有任何墙体,有顶板。意味着营业的时候,所有推拉窗都打开,类似于住宅下面的架空层一样。需不需要设置模棱两可
     
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2025-9-12 09:17
这个咖啡馆餐厅是一面墙体,三面都采用的是推拉门,没有任何墙体,有顶板。意味着营业的时候,所有推拉窗 ...

折叠门...........
     
发表于 昨天 14:35 | 显示全部楼层
3个类型都要设置疏散照明灯和疏散标志灯,因为都有“安全出口” 。   至于三门采用推拉门的咖啡馆是否可以采用推拉门做安全出口需要咨询建筑专业,其他都需要做。
     
发表于 昨天 14:46 | 显示全部楼层
咖啡厅属于商店建筑,必须要设置;无论是10.1.8还是10.1.9都有丙类厂房,必须要设置;垃圾房一般情况下不设置,硬要套规范的话,跟建筑专业搞清楚属于戊类厂房还是公共建筑,还是其他的建筑定性,再去套规范