[求助] 关于过负荷报警

[复制链接]
     
发表于 2025-8-26 17:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。记得原来的审图导则上说,断路器长延时整定电流是计算电流的1.5~2倍,按此选择导线截面可设置过负荷保护,这是基于什么原理?
     
发表于 2025-8-26 17:36:30 | 显示全部楼层
一些地方的规定而已
发表于 2025-8-27 08:46:45 | 显示全部楼层
要我觉得也是,轻微的过负荷,坚持运行,严重的过负荷,跳闸(只针对重要负荷)
     
发表于 2025-8-27 09:27:04 | 显示全部楼层
这种说法属于有道理,欠依据。属于分寸把握的范畴,无法确证符合规范条文的要求。
     
发表于 2025-8-27 10:37:59 | 显示全部楼层
选用单磁断路器,由消防电源监控系统实现过负荷报警。
发表于 2025-8-27 11:24:49 | 显示全部楼层
过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路本身就是很模糊的概念,应对一个模糊概提出一个模糊的处理办法,我觉得挺好的。