[求助] 长距离供电电压降线缆和开关问题

[复制链接]
     
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助。一个景观项目,长距离供电。算出电压将需要16平的相线。请问前端用多大的开关合适。加大线缆开关还是保持和整定电流一致的开关吗。如果是这样比如20 25的开光接大的相线(16/25/35)是否接的进去
     
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
第一个,不用往大了选开关
第二个,部分可以压进去,得看厂家 wechat_2025-08-20_102751_609.png
     
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多
     
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
开关按计算电流选择即可