[求助] 求助关于非机动车充电桩预留功率大小和需要系数

[复制链接]
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ic夏 于 2025-8-13 12:27 编辑

论坛里其他帖子搜到,大家普遍回答非机动车充电车位按一个插座200~300W预留。一般充电桩式10或者12路的。那一个充电桩也就是2000~3000W就行。但我搜索具体产品发现厂家普遍标注4400~7000W。我就是想问问,有没有必要按厂家标注的预留这么大的功率。
再有就是我手头的这个项目有300多个非机动车充电车位,非机动车充电的需要系数什么规范有写,或者一般怎么取。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
你搜索的产品,能作为设计依据么?
如果能,按你搜的产品来;
如果不能,按电气原理来。
     
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-13 14:15
你搜索的产品,能作为设计依据么?
如果能,按你搜的产品来;
如果不能,按电气原理来。 ...

行吧,我就按200~300一个插座来吧。那需要系数呢,非机动车充电桩需要系数有依据吗
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
现在没有国家或行业标准,只有地方标准。现截图给你部分地区的地方标准,供你参考,但整体上大都相差无几,基本上是采用常用单相五孔插座、漏电保护、短路保护、防水保护等。
广西地方标准.png
济南地方规定.png
上海地方标准.png
新疆地方标准.png

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
admin + 1 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-8-13 16:58
现在没有国家或行业标准,只有地方标准。现截图给你部分地区的地方标准,供你参考,但整体上大都相差无几, ...

点赞
     
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-8-13 16:58
现在没有国家或行业标准,只有地方标准。现截图给你部分地区的地方标准,供你参考,但整体上大都相差无几, ...

这个太有用了,感谢大佬
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这个太有用了,感谢大佬