账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 672|回复: 2

[求助] 消防备用照明的蓄电池持续供电时间

[复制链接]
     
发表于 2025-7-25 10:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防备用照明采用消防双电源加EPS,或者消防双电源加灯具自带蓄电池的,蓄电池持续供电时间是怎么规定的?要按规范的疏散照明的蓄电池持续供电时间吗?与火灾持续时间有关系吗?
应急照明有的项目按特级负荷的,例如地铁工程和地铁配套的车辆基地。这里的应急照明包含备用照明吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2025-7-25 11:05:32 | 显示全部楼层
这个备用照明带的蓄电池,只是起过渡作用,时间按15分钟就行,具体参考标准图集19D702-7第95页
发表于 2025-7-25 11:06:52 | 显示全部楼层
应急照明,包括疏散照明和备用照明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 02:13 , Processed in 0.061101 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表