[规范条文] 一级负荷;二级负荷

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-7-23 10:54:53 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-7-22 17:48
1、可满足,但要注意电源转换时间需满足要求;2、当两台一组变压器中的一台故障时,可切除三级负荷以保障该 ...

谢谢qiu老师,有几个问题请教下:
1、可满足,但要注意电源转换时间需满足要求。 对工业而言,工艺一级负荷是针对电源系统吗?
2、可切除三级负荷。这个如何实现呢?
3、规范组有回复。   规范没有修订,有的专家就拿这条卡你... 民规的这条不知道适不适用工业
4、GB51348-3.2.13互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由配对使用的两台变压器低压侧各引一路电源分别为工作泵和备用泵。
    据我了解,备泵是为设备损坏考虑的,跟电源无关。若无备泵,双电源双变压器,低压联络可互投情况下,改为一台变压器低压侧引一路电源至工作泵可行吗?
     
发表于 2025-7-23 11:20:05 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-7-23 10:44
dqaq老师,您是按照GB51348考虑的吗:3.2.13互为备用工作制的生活水泵、排污泵为一级或二级负荷时,可由 ...

       标准中有明确规定的按标准来,没有的才自行判断。
       1、2两条,我判断的标准,还是从电源到最末端配电装置的受电点均为双通道。只是这里最末端配电装置也是第一级配电装置,属特殊情况。如果现场还有配电装置,则该判断失效。末端配电控制装置又是第一级配电装置,这种情况我只在空调配电中做过,在制冷机房旁设置变配电所兼水泵控制中心,MCC柜直接出线到水泵。MCC柜在变配电所中放在单独房间,空调机房人员可进入,但不能进到变压器室。
     
发表于 2025-7-23 11:24:53 | 显示全部楼层
      3这条是大多数情况,确实只能双回路到末端再双切。
      反正把握一个原则:从电源到最末级配电装置受电点,保证双电源、双通道。或者说保证符合(N-1)原则。
      虽然反驳的意见也有道理,即末端配电装置出来还是一个回路。但所谓供电,其范围就是到装置的受电点。至于用电设备,只有一组接线端子,不可能有双通道。
     
发表于 2025-7-23 15:02:02 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-7-23 10:54
谢谢qiu老师,有几个问题请教下:
1、可满足,但要注意电源转换时间需满足要求。 对工业而言,工艺一级负 ...

1、目前的规范并没有要求非消防的负荷末端切换(末端切换可以理解为加强措施);2、可采用消防切非的分励脱扣;3、工业不需执行《民标》;4、若无特别要求,个人认为可以。