账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 240|回复: 1

[问题反馈] 如何获取论坛积分

[复制链接]
     
发表于 2025-7-18 10:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,如何才能获取论坛积分?
     
发表于 2025-7-18 12:07:25 | 显示全部楼层
E币获取方式很多,详见此帖:http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 3650&extra=page%3D1



您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 17:59 , Processed in 0.068694 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表