[求助] 屋顶上的空调冷却塔,防雷采取什么措施呢

[复制链接]
     
发表于 2025-7-17 15:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶冷却塔照片.png 屋顶上的空调却塔,采取什么防雷措施?
     
发表于 2025-7-17 16:05:07 | 显示全部楼层
爬梯上做接闪杆。然后滚球法滚一下,确定杆的高度。有实在保护不到的地方,再局部采取措施。
其他的金属管道等,处理方法同屋面,可能还会对接闪杆保护范围有帮助。
     
发表于 2025-7-17 16:24:43 | 显示全部楼层
看金属塔体厚度满足接闪器要求不,如满足直接外壳做接闪器。
     
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:55:42 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2025-7-17 16:24
看金属塔体厚度满足接闪器要求不,如满足直接外壳做接闪器。

哦,那这样的话,相当于用金属塔外壳做接闪器了,雷击的话会破坏冷却塔的外壳吧
     
发表于 2025-7-17 18:21:56 | 显示全部楼层
      这种大型装置,无法验证其金属外壳的电气连通性,也无法确知其各处金属类型与厚度,且很可能不全部是金属外壳,利用金属外壳做自然接闪器,通常不具备工程可行性。