账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 702|回复: 2

[问题探讨] 配电箱同时给固定式手持式电气设备供电,在实际设计中需要验证吗

[复制链接]
     
发表于 2025-7-9 23:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱给多个家用插座及固定用电设备(室内电动卷帘门)配电,固定用电设备供电回路需要校验PE线有效距离吗

室内电动卷帘门距配电箱较远,超过了PE线23.3m的有效距离,是否需要在固定设备处增设SEB或是增大回路线缆截面或是固定设备回路增加RCD?

23.3m数据取自GB50054-5.25J计算所得结果。
     
 楼主| 发表于 2025-7-9 23:42:06 | 显示全部楼层
最初做设计时,给室内电动卷帘门供电,只采用断路器供电,只校验回路是否满足断路器兼作接地故障防护的灵敏度要求,未参考GB50054-5.2.5计算数据,未考虑是否配电箱可以给插座与卷帘门同时供电?
     
发表于 2025-7-14 15:43:55 | 显示全部楼层
ytx幽冥雪 发表于 2025-7-9 23:42
最初做设计时,给室内电动卷帘门供电,只采用断路器供电,只校验回路是否满足断路器兼作接地故障防护的灵敏 ...

是否可以考虑开关调整小一点,10A?  另外防火卷帘本身需要做等电位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 02:54 , Processed in 0.052863 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表