[求助] 请问一栋建筑可以有两个消防负荷等级描述吗

[复制链接]
     
发表于 昨天 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前在做一个项目是几栋小厂房的厂区,其中三栋是室外消防用水量为25L/s,按 GB55037-2022,消防负荷可定义为三级负荷,最大的一栋室外消防用水量是40L/s,消防负荷应该定义为二级负荷;
目前有个疑问是厂区里面的消防控制室,消防水泵房分别设置在小厂房单体里,这消防控制室、消防水泵房是服务于整个厂区的,应该是以最高等级的服务对象定义负荷等级,即属于二级负荷,
按这样设计的话,设计说明里小单体厂房里就会出现两个消防负荷等级,即为整个园区服务的消防负荷(消防水控制室,消防水泵房)为二级负荷,为本单体服务的消防负荷(应急照明为三级负荷),请问这样的描述是否有问题?
     
发表于 昨天 18:15 | 显示全部楼层
写清楚即可。其实,此单体的三级负荷容量很小,也没有必要与二级负荷分为二个系统,都按二级负荷设计亦可。