[问题探讨] 《配四》第1166页中,凸焊机断路器选择是否偏小?

  [复制链接]
     
发表于 2025-6-6 10:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
选定TN1-63型号计算,根据断路器整定电流公式(12.4-3):In=1.1*166*根号0.5=129.2A,表格中断路器选择100A,小于计算电流,哪里出了问题呢?
微信图片_20250606101909.png



     
发表于 2025-6-6 20:51:07 | 显示全部楼层
负载持续率的时间周期,通常以10分钟为基数。

说下个人猜测,很可能不对,请批评指正。
塑壳断路器的过载保护,1.05In,60分钟内不跳闸的。
还是这只MCB,在1.23In(数值1.23是举例),10分钟内不跳闸。
这样,MCB可以选小。

     
发表于 2025-6-7 11:02:42 | 显示全部楼层
凸焊机,钎焊机,缝焊机属于断续工作设备!