变频器相关问题

[复制链接]
发表于 2007-12-11 12:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>最近看了很多变频器的资料。和大家探讨一下。也希望大家把自己的知识在这里共享。</P>
<P>主回路:</P>
<P>1断路器+电抗器+变频器+电机;2断路器+接触器+电抗器+滤波器+变频器+电机,</P>
<P>通常厂家会推荐采用熔断器做变频器的保护。输出电缆最好做屏蔽(采用铠装/穿钢管,)</P>
<P>控制回路:</P>
<P>1手/自动信号是从VFD设定的,不能从转换开关给出,</P>
<P>2远程控制信号、运行状态、故障、速度控制等可以直接从VFD上输入/输出。</P>
<P>3万不可用接触器作为VFD的起停控制。(VFD在通电后会自检,影响启动时间,而且瞬间通电的高电源会对VFD造成损坏)</P>
<P>变频器的输入量</P>
<P>DI:有6~8个多功能输入端子,常用的功能是:正转/反转/复位/命令通道选择(即控制方式的选择)</P>
<P>AI:频率给定(设定速度),有的VFD有电压给定,通常是0~10V或0/4~20mA信号</P>
<P>输出量:</P>
<P>AO:输出频率或电流,通常是输出给表计(电流表或频率表)</P>
<P>继电器输出:是干节点,通常给出运行或故障信号</P>
<P>集电极输出:触点容量很小,一般不用</P>
<P>可编程输出端:变频器的运行信号、故障信号、运行准备完成信号、零速运行信号;过载检出信号</P>
<P>PS:参考了很多资料,我个人也有一些疑问</P>
<P>1.采用PLC控制,需要变频器的反馈信号的模拟量取频率信号还是电流信号,而有的厂家样本明确给出最好不要输出给控制器而是给表具;</P>
<P>2.对于VFD的干节点大家是接入220V控制电源,(我院的一控制图是接入24V继电器,再由该继电器给出信号,该回路经过工程检验的,肯定没问题)</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2007-12-11 13:18:22 | 显示全部楼层

回复:变频器相关问题

<P>先搞清楚什么负载,变频器有很多种类的,不同种类的所应用的变频器也不一样。</P>
<P>比如说电压源型的变频调速;民用大都是风机,水泵类负载,应用的变频器和这种就不一样。</P>
<P>另外变频器也分开环,闭环。精确调速时多用闭环。</P>
 楼主| 发表于 2007-12-11 14:29:53 | 显示全部楼层

回复:变频器相关问题

<P>变频器也分开环,闭环。精确调速时多用闭环</P>
<P>对于通用型VFD,这是运行模式的设定。</P>
发表于 2008-2-19 16:19:56 | 显示全部楼层

回复:变频器相关问题

<P>就我所知道的一般是,1、反馈信号一般取电流信号,频率信号送至频率计,因为即使是作为显示的一般也是电流信号转化,至于不要送至控制器有点费解!         2、干结点也可以接入220V控制回路,有时为防止意外烧坏卡件,输出使用24V继电器隔离。我一般进DCS或大型PLC时使用隔离。</P>
发表于 2013-7-22 08:36:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2023-2-6 14:25:47 | 显示全部楼层
主回路2:断路器+接触器+电抗器+滤波器+变频器+电机;控制回路:3万不可用接触器作为VFD的起停控制。(VFD在通电后会自检,影响启动时间,而且瞬间通电的高电源会对VFD造成损坏)。既然不能用接触器控制VFD的启停控制,那主回路中的接触器的作用是什么?
     
发表于 2023-2-6 16:19:41 | 显示全部楼层
挽歌 发表于 2023-2-6 14:25
主回路2:断路器+接触器+电抗器+滤波器+变频器+电机;控制回路:3万不可用接触器作为VFD的起停控制。(VFD ...

我们做的变频电机回路,都不用接触器。直接是断路器+变频器+电抗器+电机
     
发表于 2023-2-6 21:17:38 | 显示全部楼层
挽歌 发表于 2023-2-6 14:25
主回路2:断路器+接触器+电抗器+滤波器+变频器+电机;控制回路:3万不可用接触器作为VFD的起停控制。(VFD ...

这是施耐德对接触器作用的描述
2.png
1.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-7 08:47:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-6 21:17
这是施耐德对接触器作用的描述

施耐德自己的样本里面,可是有这种搭配的

2023.02.07-1.PNG

点评

理解成电源通断控制而不是电机启停控制吧  发表于 2023-2-7 10:35
     
发表于 2023-2-7 12:30:39 | 显示全部楼层
"rainmen_73
理解成电源通断控制而不是电机启停控制吧  "
应该是这样吧,我查了一些资料,确实不需要在主回路上设接触器。上面施耐德的那个截图里的ATV系列的样本我也看了,应该是不需要。
     
发表于 2023-5-26 12:43:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-6 16:19
我们做的变频电机回路,都不用接触器。直接是断路器+变频器+电抗器+电机

另外还有一个问题是,我们在给变频器前端配的保护元器件断路器是否要考虑电动机保护型的呢?是用配电型还是电机保护型我挺纠结的
     
发表于 2023-5-26 14:25:03 | 显示全部楼层
挽歌 发表于 2023-5-26 12:43
另外还有一个问题是,我们在给变频器前端配的保护元器件断路器是否要考虑电动机保护型的呢?是用配电型还 ...

用电机保护型吧,为什么会纠结这个呢
     
发表于 2023-5-26 16:27:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-26 14:25
用电机保护型吧,为什么会纠结这个呢

因为一般电机配备了变频器,就具备了一定的软启效果,启动瞬时电流应该要比直启状态下的电流要小不少(能减少多少,没查到具体数据),那再选用电机保护型是否有点资源浪费了,目前画图都是按D型或者MA来考虑的,我在想搞清楚具体的差别在哪,哪个会更优一点

     
发表于 2023-5-26 16:55:12 | 显示全部楼层
挽歌 发表于 2023-5-26 16:27
因为一般电机配备了变频器,就具备了一定的软启效果,启动瞬时电流应该要比直启状态下的电流要小不少(能 ...

哦,这个我就不懂了,还希望大神来解答吧
     
发表于 2023-5-27 09:18:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-7 12:30
"rainmen_73
理解成电源通断控制而不是电机启停控制吧  "
应该是这样吧,我查了一些资料,确实不需要在主 ...

交流接触器只能接通,切断负荷。断路器可以接通,断开负荷,还可以切断短路故障。以上都不能作断开电源操作。8号楼图片“以便在主回路形成一个可靠的物理断点” 不正确,应该把“可靠”去掉。