光伏车棚接地可以直接打接地极或利用钢柱基础做接地,不用做接地网吗?
接地网做法.png
接地极做法.png
发表于 2025-5-16 09:27:25 | 显示全部楼层
需要连成网,防止跨步电压的措施
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2025-5-16 09:33:18 | 显示全部楼层
树总,敷设了5cm厚沥青层,可以做极极吗?
无标题.png
发表于 2025-5-16 10:32:39 | 显示全部楼层
965868274 发表于 2025-5-16 09:33
树总,敷设了5cm厚沥青层,可以做极极吗?

可以是可以,不如连接在一起,还能降低接地电阻
     
发表于 2025-5-16 14:14:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhukuirong123 于 2025-5-16 14:19 编辑
树欲静而风不止 发表于 2025-5-16 10:32
可以是可以,不如连接在一起,还能降低接地电阻

虽然规范上规定沥青层可以防接触电压、跨步电压,但在下雨的时候,地表层的电阻率肯定要小啊,达不到防接触电压、跨步电压的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-16 16:35:29 | 显示全部楼层
zhukuirong123 发表于 2025-5-16 14:14
虽然规范上规定沥青层可以防接触电压、跨步电压,但在下雨的时候,地表层的电阻率肯定要小啊,达不到防接 ...

为啥要防跨步电压??
     
发表于 2025-5-19 12:41:15 | 显示全部楼层
防雷击跨步吗?
     
发表于 2025-5-19 16:09:24 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-5-19 12:41
防雷击跨步吗?

对啊,楼主给出的条款就是防雷规范的,楼主设计了防跨步电压措施,那防接触电压措施也要设计的吧