账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1412|回复: 7

[求助] 双管荧光灯算2个光源吗

[复制链接]
     
发表于 2025-5-15 16:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图,双管荧光灯在规范GB 50034-2013 第7.2.4条中是算2个光源吗?
ec17dba925830773a2820fa3a088142d_z vz1ZY9zbh8H3oP CMRCMgdHHwP8BUJX19Sw5PCIAAAAAS.png
发表于 2025-5-16 08:19:26 | 显示全部楼层
一个灯管算作一个光源,不过GB55034去年的时候更新了,
现规范的描述是‘所接光源数或LED灯具数不宜超过25个’
     
发表于 2025-7-17 12:53:47 | 显示全部楼层
应该算两个
     
发表于 2025-7-18 11:55:11 | 显示全部楼层
算两个,但双管LED的光源就不只两个了。
     
发表于 2025-7-21 09:15:17 | 显示全部楼层
算两个光源
发表于 2025-7-24 17:49:57 | 显示全部楼层
算两个光源
     
发表于 2025-7-25 10:38:21 | 显示全部楼层
规范只是不宜。条文的目的是减小回路故障的影响范围。就案例所示同一空间内一个回路,接24个光源,回路发生故障也还是影响同一空间,除非无论光源数量多少都在同一空间设置两个回路才能彻底解决问题。按此角度考虑问题,此空间内照明回路光源数量即便超出也不算什么错误。如果这确实是出题人的考察范围,那就是把设计往死板方向赶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 07:18 , Processed in 0.062118 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表