账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1017|回复: 5

请教一下,1250以上的开关采用四拼电缆,怎么接入开关,有无大佬发张照明看下

[复制链接]
     
发表于 2025-5-12 14:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,1250以上的开关采用四拼电缆,怎么接入开关,有无大佬发张照明看下
     
发表于 2025-5-12 15:47:27 | 显示全部楼层
没见过,感觉有点离谱,但是想搞也只能先压铜排,然后铜牌接入开关吧
     
发表于 2025-5-12 15:50:46 | 显示全部楼层
做铜排挨个接,为啥不用母线都这电流了有一根出故障都傻眼啊
     
发表于 2025-5-12 16:37:21 | 显示全部楼层
框架断路器进出线都是采用短接排的,如果你确实需要采用四拼电缆,那就把四个电缆头压接到排上就行了。以前项目上确实也采用过这种做法,不过现在往往都用母线槽了。
     
发表于 2025-5-13 18:25:10 | 显示全部楼层
搞个转接柜,直接接入开关太难施工了
     
发表于 2025-7-18 14:10:01 | 显示全部楼层
开关端子用铜牌引出,电缆全部压接在铜牌上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-9-19 23:34 , Processed in 0.067936 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表