账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 风行水上

[问题探讨] 接地线是否可以穿钢管

[复制链接]
     
发表于 2025-5-9 10:05:25 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-5-9 09:58
无所谓,就算有涡流又怎么样呢?,莫名其妙。而且有些环境肯定钢管结构物理保护性更好 ...

      仔细看下13#,不要太轻率地下结论。涡流会大幅度增大故障通道阻抗,可能显著降低故障电流。要是这个电流正好是触发过电流保护电器动作的电流,保护拒动怎么办?
     
发表于 2025-5-9 14:47:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-9 10:05
仔细看下13#,不要太轻率地下结论。涡流会大幅度增大故障通道阻抗,可能显著降低故障电流。要是这个 ...

那么大电流有没有可能断路器都要脱开了,不过这玩意保护啥室内我都是直接明敷,室外我直接建议扁铁直接和进线一起穿钢管,钢管也接地完事了。都是想的太复杂。反正也不是朝着美观走的。土八路出身
     
发表于 2025-5-9 15:05:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-9 10:05
仔细看下13#,不要太轻率地下结论。涡流会大幅度增大故障通道阻抗,可能显著降低故障电流。要是这个 ...

老师,单相接地的故障电流主要还是通过电缆内的PE线流回电源吧,设备外面的那个接地只能算作等电位了。或者说现在一类用电设备的接线端子盒里面应该都有PE端子吧
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-9 15:41:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-5-9 15:51 编辑
轻云舟 发表于 2025-5-9 15:05
老师,单相接地的故障电流主要还是通过电缆内的PE线流回电源吧,设备外面的那个接地只能算作等电位了。或 ...

      是。我在13#的“3”中专门强调了这一条件,即是否属于故障回路的主要通道。就楼主这个案例,这段导体不属于故障回路主要通道。
      接地线是否能穿金属管,这个问题坛子里出现好多次了。但提出这个问题的时候,既没明确“接地线”的含义,也没明确接地线与故障回路的关系,这种问题,就是典型的我前面说的缪问题。对这种问题的讨论,如果不首先修正问题本身的谬误,就是浪费时间。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-9 15:50:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-5-9 16:01 编辑

      原理上看,保护导体单独传钢管,相当于保护导体上接了只二次绕组开路的CT,或者理解成串联了只空载变压器都行,只是这只变压器一次绕组只有一匝。所以有工频故障电流时,穿管段会增加励磁阻抗那么大的阻抗。都知道励磁阻抗比绕组漏阻抗大得多。有雷电流时,情况类似。
     
 楼主| 发表于 2025-5-12 12:57:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-5-9 09:49
这个问题本身就存在谬误和条件缺失。
1、接地线(接地导体)是有明确定义的,可参见民标术语解释,或GB1689 ...

感谢老师的回复,就标题来说确实没讲清楚,后面结合图片和回复就是讲的保护连接导体也就是重复接地;这种情况来讲就是规范没有禁止,
     
发表于 2025-5-12 15:45:35 | 显示全部楼层
接地干线一般不是都穿PVC塑料管吗? 我图上一直都是这么标的啊,有问题没 ?
发表于 2025-5-13 09:07:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-5-8 15:21
GB55024的强条:接地干线穿墙必须穿钢管保护

哪一条有这个要?
     
 楼主| 发表于 2025-5-13 09:44:40 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2025-5-12 15:45
接地干线一般不是都穿PVC塑料管吗? 我图上一直都是这么标的啊,有问题没 ? ...

有些业主不是不让用PVC么
     
发表于 2025-5-13 10:31:33 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-13 09:07
哪一条有这个要?

施工那个章节
     
发表于 2025-5-13 10:56:01 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-13 09:07
哪一条有这个要?

      查了下,GB55024-8.8.4。又看了下条文说明,要求将钢管与接地线连通。但本人觉得这一说法欠准确,必须是两端都连通,才有意义。
      另外,条文说明中,说穿钢管相当于套个短路环,阻抗增大主要是因为互抗。这点实在无法赞同。短路环一般都是由非铁磁金属材料做的,一个铁磁材料做的短路环,能产生多点互感抗?
     
发表于 2025-6-5 19:15:45 | 显示全部楼层
可以走,成本高些
     
发表于 2025-6-6 22:34:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械岛 于 2025-6-7 14:46 编辑

考虑涡流这有的没的,不如看实际案例,因电感效应耦合的环流,为减少施工部署过程出现的环流,请参考 IEC 61000-5-2标准的MESH-CBN技术,尽可能减小接地环路面积。
微信图片_20250606223916.png
也是对Jaekel工作的后续补充。
参考文章:
https://mp.weixin.qq.com/s/XT1UfrLl9PooXl3-1LIEtw
     
发表于 2025-6-27 09:58:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-5-8 15:21
GB55024的强条:接地干线穿墙必须穿钢管保护

GB55024有明确的这条规定吗?
     
发表于 2025-7-18 09:47:11 | 显示全部楼层
涡流... ...接地线如果一直有电流存在那还正常吗?涡流... ...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 20:23 , Processed in 0.075540 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表