[求助] 中小学学生宿舍配电照明设计

[复制链接]
     
发表于 2025-4-27 19:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 苏凌枫z 于 2025-4-28 07:47 编辑

  目前正在做一个中小学学生宿舍项目,业主要求宿舍内照明能够集中开关,也就是学校强制断电,请教一下各位老师如何来实施呢?目前自己有几个初步想法:
    1.楼层电井内设置宿舍内照明总配电箱,出线至各个宿舍内,在总配电箱处实现集中控制,宿舍内不设配电箱;此方法优点是系统简单,缺点是电井出线较多,线路较远,最远端超过100m,电压降较大。
    2.分区域设置电井,分区域设置宿舍内照明配电箱,在各个电井内配电箱处实现宿舍内照明的集中控制,宿舍内不设配电箱;此方法优点是比第1种减少了总电井处集中出线数量,也可降低最远端电压降影响,缺点是需要新增电井,目前现状建筑不太好加。
    3.宿舍内设配电箱,箱内设置智能控制系统(继电器等控制模块),管理值班室内远程控制照明开关;此方法优点是画法简单,电井出线较少,缺点是造价高。
    4.宿舍内设配电箱,箱内照明回路设置时间控制器,到点断开照明回路。此方法优点是画法简单,缺点是仅依靠时间控制器不能集中统一控制整层照明。
    另外,本项目宿舍情况为8人间,内设2个卫生间,均采用电热水器(5kW/台*2台),浴霸等大功率用电设备,单个宿舍用电功率已经差不多15kW了。
    请教一下各位老师平时常用的是何种方法呢?
     
发表于 2025-4-28 09:57:08 | 显示全部楼层
1.电井该加就应该加,100多m本身灵敏度也够呛。而且你单户用电量比较大,都集中在一个电井里也不合适。
2.中小学估计没有宿舍单独计费的问题,宿舍内设配电箱并不一定是好方案。
3.还需要跟学校了解一下插座控制的问题,有没有恶性负载识别等需求。
     
发表于 2025-4-28 10:36:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷风zy 于 2025-4-28 10:39 编辑

做过两种做法,但是都设配电箱了,主要还是看造价要求,
方法一是在楼层总箱加接触器和时控开关,然后每间宿舍去两个回路
微信截图_20250428102552.png
方法二是加智能照明控制器,现在也有智能电表能实现,分回路,定时控制什么的
微信截图_20250428103211.png

而且,你这个功率比较大,不做配电箱的话,放线会很多吧
发表于 2025-4-28 11:01:32 | 显示全部楼层
不如就用电表,这些功能也都有,还能找学生收点费
WXWorkLocal_17458090496501.png
     
 楼主| 发表于 2025-4-28 13:49:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-28 09:57
1.电井该加就应该加,100多m本身灵敏度也够呛。而且你单户用电量比较大,都集中在一个电井里也不合适。
2. ...

谢谢X老师回复,确实是需要多方面考虑。
     
 楼主| 发表于 2025-4-28 13:51:02 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-4-28 10:36
做过两种做法,但是都设配电箱了,主要还是看造价要求,
方法一是在楼层总箱加接触器和时控开关,然后每间 ...

是的,我个人本来也是想采用智能照明控制器的形式,但是造价会高,甲方不同意。甲方就行电井内取搬开关就断电,简单粗暴。
     
 楼主| 发表于 2025-4-28 13:52:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-4-28 11:01
不如就用电表,这些功能也都有,还能找学生收点费

哈哈,还是树总想得周到哇,我得去问问甲方能不能直接做个电表算了。
     
发表于 2025-4-28 15:12:54 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2025-4-28 13:51
是的,我个人本来也是想采用智能照明控制器的形式,但是造价会高,甲方不同意。甲方就行电井内取搬开关就 ...

      都有宿管,确实没必要那么复杂。智能化产品学校维护能力不够,请厂家上门费力费钱费时。
      手动拉闸就行,但最好能全楼拉闸,而不是一层层地去拉。
      宿舍楼栋总柜出线分照明、插座、空调、公用等四组,各楼层总箱对应设置即可。如果严格考虑操作人员资质和岗位权限,也可设接触器,将按钮箱放宿管值班室即可。
     
 楼主| 发表于 2025-4-28 15:49:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-28 15:12
都有宿管,确实没必要那么复杂。智能化产品学校维护能力不够,请厂家上门费力费钱费时。
      手 ...

是的,目前业主就是想要这个效果。
     
发表于 2025-4-28 19:00:14 | 显示全部楼层
1.让甲方做个最简单时控开关来控制接触器断电。缺点就是害怕坏了不好更换。还有就是那种时控确实走时不准。2.还有个办法就是总配电箱做几个接触器 面板控制关闭,开启。缺点就是要手动。坏了也不好换。3.还有个办法就是总配电箱设置的分层配电箱开关,在配电箱外门开洞露出来,宿管每天过去手动掰开关。缺点就是这个总配电箱放在哪,不好看。
     
发表于 2025-4-28 19:54:42 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-28 19:00
1.让甲方做个最简单时控开关来控制接触器断电。缺点就是害怕坏了不好更换。还有就是那种时控确实走时不准。 ...

学校还有走时不准的时候?
上课下课不打铃么??
现在有的是办法走时准确,这东西简单功能就是设个接触器+时控,复杂功能就是上宿舍电表。
简单功能就是只有时间控制,没有恶行负载识别啥的。。。复杂功能就是宿舍电表常带的几个功能。。。

然后把配电系统搞明白了,别一个配电箱带个100多米。。

哪儿有这么麻烦?
     
发表于 2025-4-29 10:16:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-28 19:54
学校还有走时不准的时候?
上课下课不打铃么??
现在有的是办法走时准确,这东西简单功能就是设个接触器 ...

那种便宜的自带时钟晶振,就是走不准,我还专门观察过。不过如果是联网授时那种 应该能走准。
     
发表于 2025-4-29 10:55:43 | 显示全部楼层
学生宿舍项目为啥水专业不设置屋顶空气源热泵啊,比电热水器可以节约电费而且设备造价也低。至于断电的问题,我认为还是方案二合理,别在每个宿舍设置配电箱
     
发表于 2025-4-29 10:58:11 | 显示全部楼层
功率监控这个我认为,宿舍只在卫生间预留一个插座,电流用6A/30mA的
     
发表于 2025-4-29 11:00:29 | 显示全部楼层
其他设备都不做插座,直接接线,做电弧故障断路器。不过还是做电表最简单,有钱就付电费就好了,