账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1329|回复: 8

[问题探讨] 照明规范功率密度值问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-17 16:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教个问题:新版照明规范有很多场所有规定的照度值要求,但是找不到对应的功率密度值的要求,这种情况大家是怎么来控制功率密度值的呢?比如门厅、电梯前厅、接待室前台这种。
     
发表于 2025-4-17 17:23:50 | 显示全部楼层
参考差不多照度的,比如普通门厅和高档走廊都是100lx,那就按2.5w/m2来
     
发表于 2025-4-17 17:25:27 | 显示全部楼层
没有,就不控制
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-17 22:33:33 | 显示全部楼层
参考照度相同的类似场所的功率密度限值
发表于 2025-4-18 08:40:24 | 显示全部楼层
参见新版通用规范55015
     
发表于 2025-4-18 11:15:27 | 显示全部楼层
新的照明设计标准主要是对于LED产业的光效输出提出更高的要求,设计参考还是以通规中的功率密度值要求为准
     
发表于 2025-4-18 11:40:56 | 显示全部楼层
没有规定不要求
     
发表于 2025-4-18 11:54:39 | 显示全部楼层
可以说2#、4#、5#、6#楼的理解是错误的
     
发表于 2025-4-18 12:51:06 | 显示全部楼层
andyxue 发表于 2025-4-18 08:40
参见新版通用规范55015

       还不知道有这个强规。看了一下电气部分,感觉满头大汗。比如3.3.4,水泵、风机都要有节能的自动控制措施,消防水泵咋办?把启停控制算成节能?再比如3.3.2,建筑供配电设计应进行负荷计算(句号),这不是狗拿耗子,多管闲事吗。怎么不规定吃饭要张嘴呢!
       这轮GB55xxx,历史会评价的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 12:12 , Processed in 0.069503 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表