账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ydn

[求助] 大学内的校医院负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2025-4-16 12:20:27 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-16 11:31
规范要求那咋办,跟放射科一样二级负荷?但是实际使用中抢救室使用效果还不如ups,那不如摘出来单独做UPS ...

       这正是我想说的事情。就是规范条文的运用问题。
       负荷等级划分的规范条文,大的有两类。一类是供规,系原则性条文,涵盖所有负荷;另一类是各专项规范,采用不完全列举的方式罗列。对后一类,可以理解为只是底线要求。如果设计者有充分的理由,可以依据供规的原则,高定负荷等级。
       所以专项规范定级不是不可动摇的。你只要拿出医院的医疗相关规程,证明抢救室有中断供电可能造成人身伤亡的的设备或流程,就可以根据供规将其定为一级负荷,这样设置UPS就是顺理成章的事了。
     
发表于 2025-4-16 12:25:54 | 显示全部楼层
       社区医院的医疗设备和技术,这些年可以说是突飞猛进。再拿十几年前的规范来套,多少有点刻舟求剑的味道。所以合理运用不同层级规范的规定,是既负责任又不致背锅的选择。
     
发表于 2025-4-16 13:26:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-16 09:54
校医院都是接诊,医学院校的校医院也一样。医学院校的附属医院,才是既接诊,又教学。 ...

不是我做过的项目,是我朋友她所在的中医学校的确有个楼是专门模拟接诊。纯教学功能的,
的确碰到过这种奇怪的玩意就提个醒
     
发表于 2025-4-17 00:03:37 | 显示全部楼层
这个项目是装修工程还是改造工程呢?
发表于 2025-4-17 09:06:15 | 显示全部楼层
看当地既有建筑改造文件,或者提前咨询当地审图中心专家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 07:49 , Processed in 0.059853 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表