账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: songxia_123

[问题探讨] 配电间必须开门吗

[复制链接]
发表于 2025-4-11 15:30:07 | 显示全部楼层
想起来我们一个项目的消防泵房,因为内部设置控制室放消防泵控制柜,暖通图审认为既然叫控制室就有人,必须考虑机械排烟,最后把控制室的门取消改成门洞了。
     
发表于 2025-4-11 15:39:07 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-4-11 15:30
想起来我们一个项目的消防泵房,因为内部设置控制室放消防泵控制柜,暖通图审认为既然叫控制室就有人,必须 ...

你的控制室面积多大呀,居然还要设置机械排烟?
发表于 2025-4-11 16:14:36 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-4-11 15:39
你的控制室面积多大呀,居然还要设置机械排烟?

跟面积无关,就放控制柜的十来个平米。地下室的消防泵房,没办法自然排烟。
     
发表于 2025-4-11 16:47:56 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-4-11 15:30
想起来我们一个项目的消防泵房,因为内部设置控制室放消防泵控制柜,暖通图审认为既然叫控制室就有人,必须 ...

暖通图审看来脑子是不太清楚。。。
     
发表于 2025-4-11 16:55:14 | 显示全部楼层
想起了烈士的诗:为人进出的门紧锁着,为。。。。。的洞敞开着,一个声音高叫着:爬出来吧。。。。。。没有规范禁止。。。。。
     
发表于 2025-4-11 16:55:31 | 显示全部楼层
其实吧,暖通规范写的是控制室要设置通风系统,感觉审图要求错了吧。话说回来一般这个时候我都把名字改了。
     
发表于 2025-4-11 17:08:57 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-4-11 16:14
跟面积无关,就放控制柜的十来个平米。地下室的消防泵房,没办法自然排烟。 ...

没超过50平方米,可以通过走廊排烟啊。。。。
发表于 2025-4-11 17:09:07 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-11 16:55
其实吧,暖通规范写的是控制室要设置通风系统,感觉审图要求错了吧。话说回来一般这个时候我都把名字改了。 ...

说是要设排烟,我们暖通专业说是说服不了对方,改房间名字也不行,现在其他项目暖通那边都要求把控制室开个门洞,房间名字叫设备间。
所以电气虽然给泵房设置了控制室,还得要求控制柜IP55,真是无语。
发表于 2025-4-11 17:34:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-11 17:08
没超过50平方米,可以通过走廊排烟啊。。。。

暖通的规范具体怎么要求不知道,就说沟通不下来,没别的办法,其他专业也没招。
感觉大家都在摆烂,怎么少改图怎么对付,图审在摆烂,暖通在摆烂,电气、给排水、建筑也是在摆烂。把门改成门洞,完美契合大家一起摆烂的需求。
     
发表于 2025-4-12 09:23:48 | 显示全部楼层
清一子敬 发表于 2025-4-11 11:13
这是把配电间按有限空间来设计的节奏。没有困难,那我们就创造困难。想起一位老外的评价:你们喜欢制造矛盾 ...

深有感触。。。
发表于 2025-4-12 12:07:50 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-4-11 15:30
想起来我们一个项目的消防泵房,因为内部设置控制室放消防泵控制柜,暖通图审认为既然叫控制室就有人,必须 ...

规范说了消防时候5min到现场控制呀  这个时候是有 人列 不是人员值班列
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 07:32 , Processed in 0.083062 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表