账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 953|回复: 7

[求助] 请问电动机状态反馈能否用继电器触点,还是说要用接触器触点?

[复制链接]
     
发表于 2025-4-7 09:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
DCS中控要看电机的运行/停止状态,我觉得应该用KM的辅助触点做反馈,比较直接也比较稳妥。最近看了大院的一个电动机二次回路示意图,他们把KA与KM并在一起,作为反馈信号(图中KA3,图中是给到现场操作柱)。如果是给到中控DCS,请问这样也是可以的吗?有什么其他理由说明用KM的触点做反馈比较好吗吗?

电动机 KM KA

电动机 KM KA
     
发表于 2025-4-7 09:34:02 | 显示全部楼层
可能是KM1的辅助触点不够用了吧
     
发表于 2025-4-7 09:34:20 | 显示全部楼层
可以用扩展继电器接点作为反馈。当然你说直接用接触器辅助触点当然更好了,看你接触器的选型了,接触器默认一般就两个辅助点(但是多为1NO+1NC),图中有2个常开点都用作自锁点了,所以他扩了个继电器。这个二次图做得不咋地,挺业余的。
     
发表于 2025-4-7 10:56:16 | 显示全部楼层
这个图纸如果KA3故障,电机正常工作,现场显示停;如果接触器线圈故障,又可以点动动作。所以扩辅助触点尽量不要这样扩。
     
 楼主| 发表于 2025-4-11 08:21:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-4-7 09:34
可能是KM1的辅助触点不够用了吧

不是生产相关的电机,锅炉房的事故风机,可能不太在意吧
     
 楼主| 发表于 2025-4-11 08:22:28 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-4-7 09:34
可以用扩展继电器接点作为反馈。当然你说直接用接触器辅助触点当然更好了,看你接触器的选型了,接触器默认 ...

请问是不是3NO1NC的用的比较多啊,感觉这种比较方便
     
 楼主| 发表于 2025-4-11 08:24:02 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2025-4-7 10:56
这个图纸如果KA3故障,电机正常工作,现场显示停;如果接触器线圈故障,又可以点动动作。所以扩辅助触点尽 ...

对对,有可能出现假运行状态,要是单独用KM的NO和KA线圈串接,单独做一个回路,用这个KA的点,还算是靠谱的吧

点评

是的,把接点功能分得清楚些这样就尽量减少乱动的现象。  发表于 2025-4-11 09:17
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 03:32 , Processed in 0.094212 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表