账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1234|回复: 12

[问题探讨] 母联开关及其联络母线

[复制链接]
发表于 2025-4-7 08:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一下:两台低压变压器之间的联络母线开关整定,是否可以比低压主开关小,联络的封闭母线,能否比低压主母线小?
     
发表于 2025-4-7 08:52:14 | 显示全部楼层
      原理上是可能的,主母线和主开关须考虑叠加另一段母线的转移负荷,联络部分只考虑两段母线中负荷较大的一段即可。但母线减小感觉完全没必要,还得校验动、热稳定性什么的。低断嘛倒可以省点钱,但也省不了多少,维护还多了一种规格。
     
发表于 2025-4-7 08:59:54 | 显示全部楼层
哦。楼主说的是封闭式联络母线,可能联络的两边有一定距离,还是能省点钱。
     
发表于 2025-4-7 09:39:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-7 08:59
哦。楼主说的是封闭式联络母线,可能联络的两边有一定距离,还是能省点钱。 ...

树总、dqaq老师好!借树总的贴子请教个问题,变压器只要满足要求是可以并联的,同一电源、变比相等,阻抗相等,这些都很好满足,大不了两台一个规格的变压器。可是现实中变压器很少有并联的,还要两锁三钥匙,似乎对并联避之而不及,请问这是为什么呢?
     
发表于 2025-4-7 09:44:17 | 显示全部楼层
你说的三锁两钥匙,严格说不是防并联。因为变压器高压侧接的是两个不同的市电电源。若两台变压器低压侧连在一起,在电力系统中叫作两电源并列运行,需要两个电源满足并列运行的条件。但在用户这块,电源是电力公司提供的,无法保证并列运行条件。
     
发表于 2025-4-7 09:57:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-7 09:44
你说的三锁两钥匙,严格说不是防并联。因为变压器高压侧接的是两个不同的市电电源。若两台变压器低压侧连在 ...

抱歉老师,是三锁两钥匙。很多用户都是单电源进线,但是变压器低压侧还是采取了三锁两钥匙,有点费解,是老师傅错误的经验传承吗?我感觉并联还是有很多好处的
     
发表于 2025-4-7 10:58:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-4-7 09:57
抱歉老师,是三锁两钥匙。很多用户都是单电源进线,但是变压器低压侧还是采取了三锁两钥匙,有点费解,是 ...

单电源没必要一定用三锁两钥匙,但用了也不一定错。因为变压器并联运行,会导致低压回路首端短路电流增大近一倍,开关开断能力、线缆热稳定性、母线动、热稳定性等都得按大的短路电流校验。如果设计并没考虑并联运行情况,还是不能并联。
     
发表于 2025-4-7 11:08:52 | 显示全部楼层
联络开关 不是一般都按2/3 左右选了   做的少不知道啊
     
发表于 2025-4-7 12:17:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-7 10:58
单电源没必要一定用三锁两钥匙,但用了也不一定错。因为变压器并联运行,会导致低压回路首端短路电流增大 ...

您考虑的好细致啊,我是想不到这些的
     
发表于 2025-4-7 15:57:13 | 显示全部楼层
不太会有这情况。只想到:总开关和母线经验数值母联这边实际算 一个情况
发表于 2025-4-8 08:25:19 | 显示全部楼层
咱院做法通常母联开关和联络母线都小一级
     
发表于 2025-4-8 08:51:00 | 显示全部楼层
按当地供电局要求吧,我做过相等的,也做过小一级的,目前设计主要做相等规格的
     
发表于 2025-4-8 08:55:44 | 显示全部楼层
两台变压器低压联络,设置2台联络开关,联络母线变径应该是没有问题的。如果只设置1台联络开关,联络母线还是需要和变压器低压母线相同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 04:06 , Processed in 0.070771 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表