账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大湖李先生

[规范条文] 关于GB55038-2025的疑问

[复制链接]
     
发表于 2025-4-2 14:49:07 | 显示全部楼层
有没有可能  卫生间需要三个  照明(浴霸)   插座  电热水器  还有
     
发表于 2025-4-2 15:21:52 | 显示全部楼层
这通规电气部分规定的是啥?太叽歪了,7.4.3~7.4.5都婆婆妈妈的在讲插座。
曾经大佬说过,我们的规范不该写这些细化的东西,那是设计手册的事情
     
发表于 2025-4-2 15:37:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-4-3 08:29 编辑
rainmen_73 发表于 2025-4-2 14:29
浴缸用电固定连接

1、2区内都不允许安装接线盒,不知电源线如何引来,或许穿管直接墙出?
     
发表于 2025-4-3 00:05:36 | 显示全部楼层
大部分都是精装交付了~上海这一般只做到表箱出线就行了。毛坯的话江浙这一般都是燃气热水器,我都好久没做过电热水器了,最近做的电热水器的业主要求即热式的这种动不动5KW以上~肯定是单回路都不用想
     
发表于 2025-4-3 09:25:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-2 15:37
1、2区内都不允许安装接线盒,不知电源线如何引来,或许穿管直接墙出?

所谓0~2区还是指人员可触及的空间区域,浴缸的接线盒虽然在墙上但被浴缸本体遮盖,人是无法直接接触的
     
发表于 2025-4-3 09:35:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-3 09:25
所谓0~2区还是指人员可触及的空间区域,浴缸的接线盒虽然在墙上但被浴缸本体遮盖,人是无法直接接触的 ...

这个说法能接受,但依据还是不够确切,这样做心里不踏实。
     
发表于 2025-4-3 09:56:28 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-4-2 12:55
我家马桶在2区之外,预留了两个插座。
浴缸处没留插座,风险太高。

你这个马桶插座装的还是高位的,有些开发商让装在0.3的高度
     
发表于 2025-4-3 09:58:18 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-4-2 12:37
这条规范很难落实。
1、即热式电热水器,功率动辄5kW以上,甚至高达7kW,  疯狂的电器设计。
储热式电热水器 ...

即热式的就不要考虑了,算过就知道,20kW左右才够洗澡的
     
发表于 2025-4-3 10:24:09 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-2 14:30
坐便器这么配插座太难看

我也觉得很难看、不美观,请rainman老师指点二三,上传几张样板示范。

     
发表于 2025-4-3 10:29:41 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-4-3 09:56
你这个马桶插座装的还是高位的,有些开发商让装在0.3的高度

我是按BS 7671浴室标准,远离2区1.8m以上,距地高度1.5m(印象中,距离地面高度也是1.8m,  觉得太高,特意降低了)


     
发表于 2025-4-3 10:38:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-3 09:58
即热式的就不要考虑了,算过就知道,20kW左右才够洗澡的

核心参数,看水流量,按给排水国家标准,淋浴流量是0.15升/秒。
5kW的加热功率可使0.15/秒的水温上升8
如果加热功率为7kW,  流量降为0.1L/s,  则水温上升16.7度。
假设城市自来水进水温度为2020+16.7=36.7℃,夏季还可以; 冬季挺勉强,接近39℃的淋浴水温。

     
发表于 2025-4-3 10:41:46 | 显示全部楼层
再说储热式热水器的电热管。
功率2kW3kW,尺寸规格基本一样,和水的换热面积一样。
对厂家来说,3kW的成本还略低。
同样的额定电压下,电功率高,意味着电阻值小,电阻丝裁切下料短。
电热管的成本差距,大致关系为,3kW, 10元; 2kW, 10.5元。

厂家不一定在意这点儿成本差距。
但是、消费者普遍觉得购买3kW, 物超所值;殊不知,3kW对家庭配电线路的压力。

厂家满足消费者心理,顺势而为,首推大功率,所以市场上1.5kW的电热水器,几乎没有。

电加热管.jpg
     
发表于 2025-4-3 10:57:10 | 显示全部楼层
再跑题,说家用电器的功率。

日本家用电器的功率,普遍不高,值得借鉴。
这款热水壶,容量1---2升,加热功率仅400W.
国产品牌的热水壶,恐怕找不到这么低的功率。
象印热水壶.png
     
发表于 2025-4-3 11:32:05 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-4-3 10:57
再跑题,说家用电器的功率。

日本家用电器的功率,普遍不高,值得借鉴。这款热水壶,容量1---2升,加热功 ...

你要不要加个狗头??在这发这种,国人喜欢大功率快的   这些设施都是需求决定的不是别的。你不会认为400w能达到2kw水平把,不会吧?
     
发表于 2025-4-3 15:07:50 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-3 11:32
你要不要加个狗头??在这发这种,国人喜欢大功率快的   这些设施都是需求决定的不是别的。你不会认为400 ...

请问你:发这个怎么了? 违规还是违法?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 20:23 , Processed in 0.079946 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表