账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 777777777

[求助] 200平米单体餐饮(小区配套)的应急照明和火灾自动报警问题

[复制链接]
     
发表于 2025-4-1 14:51:54 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-1 14:27
读规范要通读,否则就会得出错误的结论。看了3.3.3条就知道3.3.2条只针对非消防 ...

问题是画图匠没有解释权,被提了毫无办法

点评

规范表述条理足够清晰,莫须有的问题没法讨论  发表于 2025-4-1 15:13
     
发表于 2025-4-1 16:20:40 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-4-1 14:39
果然最难做的还是这种小型建筑物啊,尺度不好把握

没错,项目如果10万平米,那就好做了;如果100平米,如果死扣规范,那还真麻烦。。。。
     
发表于 2025-4-2 10:53:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-1 16:20
没错,项目如果10万平米,那就好做了;如果100平米,如果死扣规范,那还真麻烦。。。。 ...

不要说设计或审图死扣规范,只要规范条文适用就应该严格执行。但也确实有些规范条文没考虑实际项目的差异一刀切的提要求
     
发表于 2025-4-2 12:30:46 | 显示全部楼层
换我就让建筑专业把面积控制以下199.95完事。然后做个本地的可燃气体报警就行了
     
 楼主| 发表于 2025-4-3 10:14:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-4-2 10:53
不要说设计或审图死扣规范,只要规范条文适用就应该严格执行。但也确实有些规范条文没考虑实际项目的差异 ...

确实,执行者没有什么发言权;还需要承担后续增加成本的责任
     
 楼主| 发表于 2025-4-16 22:45:21 | 显示全部楼层

树总,请教一下:按照‘’GB50116《火灾自动报警系统设计规范》8.1.4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。’是不是设置可燃气体报警系统就必须得消防控制室?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 03:04 , Processed in 0.057185 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表