账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 690|回复: 6

[问题探讨] 有没有集中电源集中控制应急系统的灯能兼做日常照明的?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-28 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅建筑里有没有集中电源集中控制应急系统的灯能兼做日常照明的?
小区标准层的电梯厅,用的感应吸顶灯,有没有那种集中电源集中控制的应急灯兼做
GB 51309-2018  P3. 1. 6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明。
GB 51309-2018  P3. 3. 1/2废止了  GB 55036-2022 里又没有
也就是说集中电源集中控制能不能接自带蓄电池的感应灯 或者有没有这种灯具

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-3-28 16:57:11 | 显示全部楼层
手边有个应急照明的样本有这种灯具,不自带蓄电池,但支持雷达感应。感觉是按规范没有禁止集中电源型灯具兼用日常照明,就是可以的原则做的
IMG_20250328_164147~1.jpg
     
 楼主| 发表于 2025-3-28 17:14:51 | 显示全部楼层
竹天草心 发表于 2025-3-28 16:57
手边有个应急照明的样本有这种灯具,不自带蓄电池,但支持雷达感应。感觉是按规范没有禁止集中电源型灯具兼 ...

大佬 这个是哪个厂家的灯具  我去找找
     
 楼主| 发表于 2025-3-28 17:19:05 | 显示全部楼层
竹天草心 发表于 2025-3-28 16:57
手边有个应急照明的样本有这种灯具,不自带蓄电池,但支持雷达感应。感觉是按规范没有禁止集中电源型灯具兼 ...

找到了  但是GB 51309-2018  P3. 1. 6 住宅建筑中,当灯具采用自带蓄电池供电方式时,消防应急照明可以兼用日常照明  是不是必须带蓄电池的才可以
发表于 2025-3-28 17:29:40 | 显示全部楼层
最好不要兼用,楼梯间照度50LX,你能达到
     
 楼主| 发表于 2025-3-28 18:49:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-3-28 17:29
最好不要兼用,楼梯间照度50LX,你能达到

好的大佬
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 01:42 , Processed in 0.103938 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表