账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3547|回复: 11

[求助] 部分SCB14不满足能效等级二级要求?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-19 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,最近有一个项目被审图老师提出部分SCB14不满足能效等级二级要求,要把变压器SCB14改为SCB15。查了《JB/T3837-2016 变压器类产品型号编制方法》《GB 20052-2024 电力变压器能效限定值及能效等级 》,干式变压器没有SCB14的能耗参数,根据《建筑电气杂志》之前发布的选项,SCB14是能满足2级能耗的,怎么现在又不能满足了呢?节能通规要求高于能效高于3级,现在必须按照2级选择了吗?
     
发表于 2025-3-19 11:08:23 | 显示全部楼层
供电局:虚头巴脑的东西,什么玩意儿,我用什么变压器,你还敢反了不成。
     
发表于 2025-3-19 11:13:53 | 显示全部楼层
楼主要梳理清楚,你实际上质疑的是两个问题。
1、是否一定需要二级能效?
2、在需要二级能效的前提下,SCB14是否一定不行?
你到底想拿哪条去反驳审图?还是两条一起上?
     
发表于 2025-3-19 11:14:34 | 显示全部楼层
实际验收的时候箱变都供电了,变压器只能看出厂合格证,都是供电公司核准就完事了。 其他根本没人管
     
发表于 2025-3-19 11:19:32 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2025-3-19 11:08
供电局:虚头巴脑的东西,什么玩意儿,我用什么变压器,你还敢反了不成。 ...

目前就是这样的
     
发表于 2025-3-19 11:21:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-3-19 11:27 编辑

最简单的方法:图上标注SCB14-NX2,并且中文表述需要二级能效变压器,至于型号不重要!!

且,审图的说什么SCB15,你让他找个产品来!!15这个系列给非晶合金了,他哪儿来的SCB15??



JB/T3837-2016上写的,见下图:

VeryCapture_20250319112624.jpg
     
 楼主| 发表于 2025-3-19 11:48:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-19 11:21
最简单的方法:图上标注SCB14-NX2,并且中文表述需要二级能效变压器,至于型号不重要!!

且,审图的说什 ...

好的,谢谢大佬
     
发表于 2025-3-19 16:26:21 | 显示全部楼层
目前一般都采用6#楼老师的做法,标注好能效等级。这个东西,我们说了也不算。电气就是舔王,舔各个专业,舔各个参建方,都得伺候好。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-20 10:03:04 | 显示全部楼层
1级能效:SCB18 - 1250 / 10 - NX1、SJCB18 - 1250 / 10 - NX1、SCBH19 - 1250 / 10 - NX1;2级能效:SCB14 - 1250 / 10 - NX2、SCBH17 - 1250 / 10 - NX2;3级能效:SCB12 - 1250 / 10 - NX3、SCBH15 - 1250 / 10 - NX3。
     
发表于 2025-3-20 10:37:18 | 显示全部楼层
设计只能决定图纸,在图纸标注清楚就行了。。。。
     
发表于 2025-3-21 15:12:21 | 显示全部楼层
把“变压器应满足能效等级二级要求”抄在变压器的外壳上,审图就过了
     
发表于 2025-3-26 14:58:32 | 显示全部楼层
审图挺不专业
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 01:48 , Processed in 0.064591 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表