账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: cctv3704

[规范条文] GB/T50034-2024第7.2.5条这个是啥意思

[复制链接]
发表于 2025-3-28 14:13:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-10 16:57
如果安装有翘板开关,只要翘板每开所接灯具不大于440W就行了。

dqaq老师,如果空间大的厂房,不是用翘板开关,用的是接触器控制回路启动的话,分组启动如何设置?
     
发表于 2025-3-28 15:00:44 | 显示全部楼层
还是一样,为避免低断误跳,就本贴例子,每组不超过440W。
实际上还有一个约束,接触器能投切的LED灯最大功率,需要做附加型式试验。因为LED灯的负载类别比较特殊,框不到原来的典型负载类别中。但现在还没看到相关规定。现只是对翘板开关作附加型式试验有规定。
发表于 2025-3-28 15:16:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-28 15:00
还是一样,为避免低断误跳,就本贴例子,每组不超过440W。
实际上还有一个约束,接触器能投切的LED灯最大功 ...

您的意思我可不可以理解为:无论是翘板开关还是接触器 针对的是控制,咱们这一条所说的是针对保护,只要能保证类似于翘板开关的三联开关里面的“一联”控制灯具的功率不超过440W就行,保证他可以每组启动断路器不跳。
     
发表于 2025-3-28 15:24:31 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-3-28 15:16
您的意思我可不可以理解为:无论是翘板开关还是接触器 针对的是控制,咱们这一条所说的是针对保护,只要 ...

是这个意思,440W主要考虑不误跳低断。至于开关或接触器本身能投切的LED灯的最大功率限值,是另一回事。
     
发表于 2025-3-28 15:30:56 | 显示全部楼层
投切LED灯的附加型式试验,叫作自镇流试验,为非强制的试验。通过了,10A的接触器或翘板开关就能开合10A的LED灯电流,否则可能要打折扣。
发表于 2025-3-28 15:51:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-28 15:30
投切LED灯的附加型式试验,叫作自镇流试验,为非强制的试验。通过了,10A的接触器或翘板开关就能开合10A的L ...

感谢dqad老师提供专业性解释
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 00:15 , Processed in 0.061828 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表