发电机房尺寸

[复制链接]
发表于 2025-9-22 17:23:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 kongzhuo 于 2025-9-22 17:26 编辑

图审意见完全没有问题,储油间本身属于柴油发电机房,总长度大于7米就应设置两个疏散口。其中一个疏散口应直接通向疏散通道。当然此条以建筑专业意见为准,因为长度也是按建筑轴线尺寸,非净空尺寸。