楼主: dqaq

[问题探讨] 落后就是这样打败先进的,还带来了创新

[复制链接]
     
发表于 2025-2-21 14:52:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-2-21 14:29
过负荷报警切换备泵,目前项目常规尚未见设计考虑此自动功能或手动切换措施。双速风机降速运行也不存在 ...

谢谢Rainmen老师!
28#楼是我瞎猜的。如果知道了过负荷,还任由过负荷持续存在,并且、不采取任何措施,感觉这不合常理。
是否有消防运行方面的管理条例?看看具体要求


     
发表于 2025-2-21 15:26:52 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-2-21 14:52
谢谢Rainmen老师!28#楼是我瞎猜的。如果知道了过负荷,还任由过负荷持续存在,并且、不采取任何措施,感 ...

刚才问了AI,AI解答 如下截图。
消防 过负荷保护.png

点评

按现行国标图集方案,主泵热继动作切换备泵。备泵热继动作仅报警不停机  发表于 2025-2-21 16:14
     
发表于 2025-2-21 16:30:44 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-2-21 15:26
刚才问了AI,AI解答 如下截图。

其实我更想知道,到底有多少过载的情况?平时运维能不能解决?
     
发表于 2025-2-21 18:05:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-2-21 16:30
其实我更想知道,到底有多少过载的情况?平时运维能不能解决?

正常工况是不存在过载的,尤其是风机水泵类负荷。过载只能说明堵转了,继续工作毫无意义
     
发表于 2025-2-21 18:47:47 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2025-2-21 18:05
正常工况是不存在过载的,尤其是风机水泵类负荷。过载只能说明堵转了,继续工作毫无意义 ...

我也是同感,如果堵转,换啥备用设备也没用

而且有备用的主要都是水泵,一般民建里面几乎见不到其他备用设备。
     
发表于 2025-2-24 09:39:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-2-21 14:29
过负荷报警切换备泵,目前项目常规尚未见设计考虑此自动功能或手动切换措施。双速风机降速运行也不存在 ...

请教下,一直有这个疑问,自动切换备用泵二次回路可以实现吗,我看主回路配置的元件规格参数都是一样的,反正我公司的图纸是这么画的,不知道是否正确,一直就这么稀里糊涂的画着
     
发表于 2025-2-24 10:58:46 | 显示全部楼层
主泵过载自动切换备用泵二次回路可以实现,看看二次控制图就清楚了。
     
发表于 2025-2-24 10:59:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-20 09:47
这种规定国外也有,但一般不会用反时限保护器件报警,大多是用过电流继电器报警,瞬时或延时1~5s ...

热继报警,信号送到消控室-这个是怎么实现的?具体做法怎么做的?
     
 楼主| 发表于 2025-2-24 11:13:55 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2025-2-24 10:59
热继报警,信号送到消控室-这个是怎么实现的?具体做法怎么做的?

常规做法啊。热继触点接消防输入模块就行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-3 21:43:31 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-2-21 12:10
我是这样理解的,请批评指正。早报警,可以采取一些预防性保护措施。比如:消防泵系统,可以同时启动备用 ...

风机高速是排烟用、低速为平常通风用,两者风量差很多。火灾时切换到低速,和停机差不多。