通规图示第52页注3.2中“当经计算不可能出现过负荷”这句话咋理解?过负荷与否是计算出来的?怎么计算?
微信截图_20250219162937.png
     
发表于 2025-2-19 16:44:21 | 显示全部楼层
末端2个15kW,上级电源出线断路器选80A,按80A配电源线路,那就应该就属于不可能出现过负荷;如果按63A配,那就算可能出现过负荷了……
     
发表于 2025-2-19 16:58:09 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-2-19 16:44
末端2个15kW,上级电源出线断路器选80A,按80A配电源线路,那就应该就属于不可能出现过负荷;如果按63A配, ...

请教下,过负荷是有没有标准,计算电流的几倍算过负荷;规范要求过负荷报警,报警值是多少,谢谢
     
发表于 2025-2-19 17:11:18 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-2-19 16:58
请教下,过负荷是有没有标准,计算电流的几倍算过负荷;规范要求过负荷报警,报警值是多少,谢谢 ...

       用普通长延时脱扣器报警,就是个天大的笑话。长延时脱扣器是延时动作的,其动作值整定,都是留了线路的允许过负荷时间的,一般总是到被保护线路快要损坏时才动作。虽然时间裕量长短不一,但总不会很长。这时报警,还有个P用。
       如果一定要用长延时脱扣器报警,以便工作人员及时处理,那动作值可能需要远小于线路允许载流量,使得刚一过载,立刻报警。但这很可能在长时间的正常电流下发生误报。
       正确的做法,是用无延时或极短延时的电流继电器报警。
     
发表于 2025-2-19 17:13:40 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-2-19 16:44
末端2个15kW,上级电源出线断路器选80A,按80A配电源线路,那就应该就属于不可能出现过负荷;如果按63A配, ...

只要负荷计算时,上级线路直接累加下级设备负荷,就不可能出现正常工况下的过负荷。但万一电机堵转或机械受阻,因热继不跳闸,还是可能过负荷。
     
发表于 2025-2-19 17:14:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-19 17:11
用普通长延时脱扣器报警,就是个天大的笑话。长延时脱扣器是延时动作的,其动作值整定,都是留了 ...

上一套智慧配电系统,想咋报警就咋报警
     
 楼主| 发表于 2025-2-19 17:14:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-19 17:11
用普通长延时脱扣器报警,就是个天大的笑话。长延时脱扣器是延时动作的,其动作值整定,都是留了 ...

国内报警不脱扣断路器都是用长延时脱扣器实现报警功能的吗?
     
发表于 2025-2-19 17:23:00 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2025-2-19 17:14
国内报警不脱扣断路器都是用长延时脱扣器实现报警功能的吗?

哪个TAM是怎么做的不知道,其他的都是普通低断,写个长延时报警不跳闸。
     
发表于 2025-2-20 09:02:12 | 显示全部楼层
把这句话抄在配电箱面板上,审图就过了
     
发表于 2025-2-20 10:17:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2025-2-20 10:18 编辑
dqaq 发表于 2025-2-19 17:23
哪个TAM是怎么做的不知道,其他的都是普通低断,写个长延时报警不跳闸。 ...

国产早就有了,常熟,良信等。而且可能不是用长延时报警,代号基本都是3200I或3200X。施耐德只是跟进而已
     
发表于 2025-2-20 10:40:35 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2025-2-20 09:02
把这句话抄在配电箱面板上,审图就过了

过不了,还得输出过负荷报警信号至运维管理人员
     
发表于 2025-2-20 11:18:48 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-2-20 10:40
过不了,还得输出过负荷报警信号至运维管理人员

能过说明审图水平不到位或懒政
     
发表于 2025-2-24 10:21:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-19 17:23
哪个TAM是怎么做的不知道,其他的都是普通低断,写个长延时报警不跳闸。 ...

查到一张施耐德TAM的介绍,还真是普通长延时脱扣器特性,只是将脱扣取消,改为报警。无语!

国外品牌的低压配电设备,本人设计中用得最多的就是施耐德和ABB。虽然前者生意上比ABB好得多,但技术上,从那个NSE开始,就不怎么讲究了
施耐德TAM过载报警特性.jpg
     
发表于 2025-3-3 17:56:15 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-2-19 16:58
请教下,过负荷是有没有标准,计算电流的几倍算过负荷;规范要求过负荷报警,报警值是多少,谢谢 ...

是否过负荷在于电流是否大于回路预期电流,即计算电流。断路器过载长延时按不小于计算电流的1.1倍整定。当电流达到断路器整定值时一般回路长延时断开,消防负荷等重要负荷就报警。二楼所诉加大断路器整定电流值不太赞同。虽然不没报警,但是回路可能已经过负荷了。
     
发表于 2025-3-4 10:41:06 | 显示全部楼层
按江苏省答疑,当根据 QA21 处过负荷保护电器额定电流大于末级控制箱(二)中各常用电气设备过负荷保护电器额定电流之和,或QA21处断路器的长延时脱扣器整定值达到计算电流的1.5~2倍,来选择低压母线段至末级控制箱进线端的配电线路导体载流量时,QA21处可仅设置短路保护电器,无需设置过负荷保护电器。