一个单火版双联单控智能开关,出线L1带客厅主灯,L2带客厅小筒灯。
当L1关闭时,L2正常开启和关闭,不出现鬼火。
当 L1打开时,L2关闭状态下灯具有弱光,此时,当L1关闭瞬间,L2灯具会闪烁后慢慢关闭。
给L2回路并联了电容,但是问题依旧存在。
请问各位电气大佬,问题该怎么解决?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

     
发表于 2025-1-21 10:40:13 | 显示全部楼层
有弱光的灯具是什么光源?
     
发表于 2025-1-21 11:31:24 | 显示全部楼层
可能是L1的火线与L2虚接串电了
     
发表于 2025-1-21 14:50:28 | 显示全部楼层
零线带电,或者零火接反。实在找不到原因就直接断零火2根线
     
发表于 2025-1-23 11:29:05 | 显示全部楼层
你说的智能开关,是不是用电子元件进行通断控制?估计是开关质量问题,可以换个开关试试。
     
发表于 2025-1-23 12:07:36 | 显示全部楼层
从配电箱的N线排和PE排  接条线,拉到开关处。
用万用表分别测L1、L2对N和PE的电压,试试看。

也测量N和PE之间的电压,也许N线带电压。

或者,将L1和L2调换,也试试。

     
 楼主| 发表于 2025-2-11 17:32:58 | 显示全部楼层
问题解决了,单火开关换成零火开关就正常了
     
发表于 2025-2-11 17:57:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2025-2-11 17:59 编辑
小蜗牛0607 发表于 2025-2-11 17:32
问题解决了,单火开关换成零火开关就正常了

事后诸葛亮的分析哈~
单火版 内部串联一个可变电阻,即使关灯,也有微弱电流流过灯具,灯会微亮或闪烁。
零火版 相当于一个中间继电器,其输出很干净,关灯时,N线无电流。