[问题探讨] 请问:地上三层,3000平的月子中心,按什么规范做?

[复制链接]
     
发表于 2025-1-6 12:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:地上三层,3000平的月子中心,母婴生活护理(不含医疗服务),健康咨询服务(不含诊疗服务),按什么规范做?
     
发表于 2025-1-6 14:36:39 | 显示全部楼层
感觉可以类同于养老的标准来做
     
发表于 2025-1-6 14:51:34 | 显示全部楼层
无治疗功能就按旅馆建筑?
     
发表于 2025-1-6 15:15:06 | 显示全部楼层
月子中心就是配了看孩子的护士的宾馆。
     
发表于 2025-1-6 15:18:37 | 显示全部楼层
住房部分按照宾馆做,每个屋子一个配电箱,床头控制等,其他正常安装人员密集的公共场所做
     
发表于 2025-1-6 17:19:26 | 显示全部楼层
四、月子会所(护理中心)按什么建筑性质开展防火设计,按什么类别申报消防手续?
答:无手术治疗功能的休养性质的月子会所(护理中心)内部布局与宾馆类似,但人员行为能力、疏散和救援难度与老年人照料设施相近,安全疏散、避难和消防设施可参照老年人照料设施的要求开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“宾馆”类别。
有手术治疗功能的月子会所(护理中心)执行《建筑设计防火规范》( GB50016)中医疗建筑的相关规定,在消防审批申报系统中选择“医院的病房楼”类别。