厂房内的配电房里面有伸缩缝可以吗,目前只找到了民用建筑内的配电房内是不允许伸缩缝的,工业建筑上没有找到依据。。。。求助
     
发表于 2025-1-3 15:16:50 | 显示全部楼层
道理都是一样的,肯定不行
     
发表于 2025-1-3 15:17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-3 15:19 编辑

楼主说的配电房是变配电房吧?
GB55024-2.0.3-5
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-3 15:44:08 | 显示全部楼层
      3#真牛。但大多数人都做不到啊。
      虽然已经不画图了,但面对越摞越高的标准规范,真有点古代读书人相似的悲叹。皓首穷经,尚不及九牛之一毛。
      好在有坛子,还有AI,算多几个帮手吧。
     
发表于 2025-1-3 15:48:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-3 15:44
3#真牛。但大多数人都做不到啊。
      虽然已经不画图了,但面对越摞越高的标准规范,真有点古代读 ...

过奖了!
GB55024作为审图人手边翻了又翻的全文强条规范,
不敢不熟啊!
发表于 2025-1-3 16:13:03 | 显示全部楼层
GB55024适用于工业建筑,见条文说明1.0.2
     
发表于 2025-1-3 23:17:47 | 显示全部楼层
50053-2013里面的6.2.11条写得是:配电装置的布置宜避开建筑物的伸缩缝。

到通用规范里面,直接宜变强条了,且配电装置变变电所了。。。。这种要求的提升真的是飞跃式的
     
发表于 2025-1-4 23:12:28 | 显示全部楼层
建筑电气与智能化通用规范明确规定:不可以。且为强制性条文!
     
发表于 2025-1-6 11:42:33 | 显示全部楼层
新建工程不可以,改造工程能换地方换地方,不能换那你就自己想野路子解决吧。
     
发表于 2025-1-6 12:28:14 | 显示全部楼层
之前有一个项目,消控室的墙在伸缩缝的一侧,未跨越伸缩缝。结果最后出图的时候,建筑的大概觉得伸缩缝那点面积不用白不用,就随手把消控室的墙平挪到伸缩缝的另一侧去了。电气也没发现,套了最新建筑底图就出图了。结果被审图老师抓了强条时,电气专业都懵了……