[求助] 补风机随排烟风机停而停是通过280度阀实现的还是消防联动实现的

[复制链接]
     
发表于 2025-1-2 15:13:00 | 显示全部楼层
无源开关触点
     
发表于 2025-1-2 15:30:00 | 显示全部楼层
laohuyou@123 发表于 2025-1-2 14:10
产生一个机械触点信号? 机械是末端执行机构;你还会创造新词“机械触点信号”?这胡乱文字的表达;自学成 ...

你是不是被很多人喷迷糊了么?  陷入他害模式? 喷你的人咱这么多呢  我没那么多闲功夫注册小号来和你玩。  不要自己加戏。

点评

这个“咱”字用得妙,都是一伙的,都是自己人。  发表于 2025-1-2 16:01
     
发表于 2025-1-2 15:39:49 | 显示全部楼层

      是的。传统习惯说法,电触点与机械触点,主要是触点状态变化是靠机械外力触发,还是靠电信号的电磁力触发。接触器、继电器等属于电触点,行程开关等属于机械触点。都是无源触点。
      他根本没搞清楚电信号与无源触点信号的区别,更别提电触点与机械触点了
     
发表于 2025-1-2 16:05:09 | 显示全部楼层
是的  你百度的挺好  下次不要百度了  争取一开始就讲顺溜了  
     
发表于 2025-1-2 16:37:36 | 显示全部楼层
现在不强制要求“硬线”关闭。
所以怎么搞都行只要能停就行,当然画图最省事就是FAS
     
发表于 2025-1-2 16:41:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-1-2 09:00
停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机,防火阀订货时要 ...

也不用说特殊订货排烟阀那玩意也都是硬搓的,,,,
     
发表于 2025-1-2 18:50:25 | 显示全部楼层
laohuyou@123 发表于 2025-1-2 16:05
是的  你百度的挺好  下次不要百度了  争取一开始就讲顺溜了

      看来是真糊涂。拿电信号说事,是你两次@dqaq开的头好吧。我之前说过这事吗?
      结果是你一开始就没讲顺溜,出错了。或许直到看到18#的讲解,才知道错在了哪里。放心,只要你愿意,这些知识你拿走就是了,不会要你付费的,就算我对你夸奖我为”农民电气专家“、”自学成才“人才的报答。但不至于拿了人家的,还倒打一耙吧
发表于 2025-1-3 08:41:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-1-2 18:50
看来是真糊涂。拿电信号说事,是你两次@dqaq开的头好吧。我之前说过这事吗?
      结果是你一开始 ...

网络喷子无处不在,不必在意
     
发表于 2025-1-3 09:21:23 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2025-1-2 16:41
也不用说特殊订货排烟阀那玩意也都是硬搓的,,,,

请教一下“硬搓的”是啥意思?
     
发表于 2025-1-8 10:09:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2025-1-3 09:21
请教一下“硬搓的”是啥意思?

按标准点说法是非标手工制作,