发表于 2024-12-31 12:07:02 | 显示全部楼层

咋成了11芯接至水泵了
     
发表于 2024-12-31 12:08:49 | 显示全部楼层
消防电机星三角启动电缆规格
星三角启动.jpg
     
发表于 2024-12-31 13:12:51 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 11:30
以接触器为参照。起动后的7、8秒内,应该为星形接法。这个时间段内,流经 断路器、QAC1 和 QAC3的起动电流 ...

工程师要有实证精神。如何验证?

78秒时间内,角接触器QAC2 不应 投入使用的。
如果QAC2投入使用,其触点会经过起动电流的热冲击、以及电弧烧蚀,会留下足迹痕迹、蛛丝马迹,通过金相检测、或光谱、质谱、俄歇能谱等手段,可以验证。

上述手段周期长、成本高、过于科学严肃,还有简易的无损土法:
观察QAC2的端子处,绝缘胶带和热缩管对温度敏感,是否颜色异常? 电缆护套是否缩颈? 搪锡端子是否氧化发黑?……

QAC2共有六个端子,只要一处有问题,就证明其投入了使用。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-31 13:27:45 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 16:50
粗的粗,细的细,粗细不分多啊多,多啊多,多多益善

改动一字,并加上标点,更有仄韵感。

粗的粗,细的细,粗细不辨;
多啊多,多啊多,多多益善?


     
发表于 2025-1-1 00:35:24 | 显示全部楼层
110KW的水泵,星三角接线方式下启动电流比额定电流大很多,已远超250A断路器耐受范围。热继电器可可提供过热保护,需设置。另外也要看负载情况。
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:06:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 lh19930615 于 2025-1-3 16:07 编辑

施工单位把主开关放大了一级能正常启动了,但是又把低压柜的垂直母排烧掉了,而且只烧坏了最下面一个备用抽屉,这里啥都没接是空的,这个问题真奇怪,不知道怎么分析?
4.png
5.jpg
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:33:34 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2025-1-3 16:06
施工单位把主开关放大了一级能正常启动了,但是又把低压柜的垂直母排烧掉了,而且只烧坏了最下面一个备用抽 ...

有没有前辈能分析一下故障原因的
     
发表于 2025-1-3 16:45:42 | 显示全部楼层
测过电流吗?会不会是电机实际电流比理论值要大很多?
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 17:23:53 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2025-1-3 16:45
测过电流吗?会不会是电机实际电流比理论值要大很多?

之前启动的视频给我看过,柜子上面的电流表显示最大也就550A,后面相对稳定的时候才62A
     
发表于 2025-1-3 20:12:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-1-3 20:16 编辑
lh19930615 发表于 2025-1-3 16:06
施工单位把主开关放大了一级能正常启动了,但是又把低压柜的垂直母排烧掉了,而且只烧坏了最下面一个备用抽 ...

不是前辈,是菜鸟同学,说下,供参考。
像是电弧故障。
可能的原因:运行前没有清洁吸尘,柜内垂直母线盒下部积有杂物异物等,送电后发生相间故障电弧。
故障电弧可以持续很长时间。