[问题探讨] 配电小间里是否需要设置备用照明和应急疏散指示照明?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-25 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电小间吧,尺寸比较小,放几个配电箱,其实和电气竖井差不多。画图的时候大家是参照配电室的标准来做还是电气竖井的标准来做,要不要在门口也装个安全出口指示灯,应急照明灯、备用照明灯一起装上去?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-12-25 10:56:38 | 显示全部楼层
配电小间有双切换箱吧?一般设备房的照明从双切换箱引出,配电小间照明电源从双切换引出应该更简单。配电小间不需要应急照明、疏散指示吧?
     
发表于 2024-12-25 11:13:29 | 显示全部楼层
按普通电气竖井考虑就行。
     
发表于 2024-12-25 11:34:17 | 显示全部楼层
我都是跟着公共区域照明 负荷等级走。
发表于 2024-12-25 11:36:58 | 显示全部楼层
配电间就是配电间,与电气竖井差别大
发表于 2024-12-25 11:37:32 | 显示全部楼层
配电间的耐火等级、防火门级别高于电气竖井
发表于 2024-12-25 11:38:41 | 显示全部楼层
但这种配电间一般不是火灾时需要值守的地方,所以不需要疏散照明
     
发表于 2024-12-25 11:48:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-12-25 11:52 编辑

配电间不需要,
配电室才需要设疏散照明(GB55037-10.1.11,照抄GB50116条文),
但配电间、配电室、配电房确少规范严格定义,
图纸上配电间别标成配电室就行。

看过的图纸中也见过配电间设疏散照明的,个别现象,个人认为实在没必要。
     
发表于 2024-12-25 14:02:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-25 11:38
但这种配电间一般不是火灾时需要值守的地方,所以不需要疏散照明

这一点规范规定的很奇怪,很奇怪为什么“火灾时”需要值守的地方就需要做疏散照明,难道不应该是火灾时可能有人在的地方都需要疏散照明么?
     
发表于 2024-12-25 14:03:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-12-25 11:48
配电间不需要,
配电室才需要设疏散照明(GB55037-10.1.11,照抄GB50116条文),
但配电间、配电室、配电房 ...

配电间配电室有什么区别,这不又成了玩文字游戏了?审图的可不一定这样理解。
发表于 2024-12-25 16:45:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-25 11:37
配电间的耐火等级、防火门级别高于电气竖井

题目的‘配电小间’。查了一下,这个名词只在《民用建筑电气设计标准》和《火灾自动报警系统设计规范》里出现。《建筑设计防火规范》等其他消防的基础规范里,并没有这个名词。而电缆井(电井)却是有明文规定必须设置丙级防火门的。
个人认为,配电小间若只是服务于某一个防火分区,其重要性与建筑内的竖向电井的重要性,是没有可比性的。
发表于 2024-12-25 16:48:46 | 显示全部楼层
建议设计师根据项目实际情况,具体问题具体分析。从实际使用需求出发来完成设计。