根据低规6.2.3条要求,当短路持续时间小于等于5s时,绝缘导体的截面积应符合本规范公式(3.2.14)的要求。短路持续时间大于等于5s时此公式是否有效呢?
     
发表于 2024-12-17 11:03:58 | 显示全部楼层
6.2.3条第2款有提到:大于5s时,校验绝缘导体截面积应计入散热的影响。
按照3.2.14公式计算(相当于没有考虑散热影响)结果肯定有效,只是会偏于保守。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-12-17 16:39:38 | 显示全部楼层
看任老的低压配电解惑,用断路器长延时脱扣器做短路保护校验热稳定感觉怪怪的,此时断路器的允通曲线还有意义吗?
     
发表于 2024-12-17 16:54:47 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2024-12-17 16:39
看任老的低压配电解惑,用断路器长延时脱扣器做短路保护校验热稳定感觉怪怪的,此时断路器的允通曲线还有意 ...

1、现在随着断路器产品丰富程度和性能水平的提升,需要用断路器长延时脱扣器做短路保护校验热稳定的情况的确很少,不过有人觉得不失为一种解决办法,论坛里时不时有人探讨这个话题。
2、断路器的允通曲线个人感觉对于“用断路器长延时脱扣器做短路保护校验热稳定”还是有用,这个是保证断路器在这种情况下不会热损坏。
     
发表于 2024-12-17 16:59:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2024-12-17 16:39
看任老的低压配电解惑,用断路器长延时脱扣器做短路保护校验热稳定感觉怪怪的,此时断路器的允通曲线还有意 ...

      消化一些新概念或技术,需要时间,需要不断修正理解和运用上的偏差。
      记得十来年前,有位弄清楚了焦耳积分特性I2t的坛友,来分享他的理解。其中有一问题,为什么保护器件I2t又叫允通能量,大家都很感兴趣。坛友也大卖关子,非要跟帖XXX条,才愿给出答案。要是现在,这种问题都是小儿科了
     
发表于 2024-12-17 17:29:19 | 显示全部楼层
      校验实际上涉及两个I2t,一个是保护电器的开断I2t,另一个是被保护元件的热承受I2t 。
      线缆的热承受I2t,就我看到的资料,最大只做到5s。
      低断和熔断器短路保护的I2t,基本以毫秒计吧。
      若要用长延时脱扣器特性(电子式的有的也是按I2t为常数设计的)做短路保护,可以校验热稳定的前提是:1、热驱动的长延时脱扣器,考虑散热的脱扣器热特性与考虑散热的线缆热特性完全一致,这在实际工程中显然是不可能的;2、按I2t为常数设计的电子式长延时脱扣器,会严重偏于保守;
      对于其他特性设计的电子式长延时脱扣器,无法判断。
     
发表于 2024-12-17 17:30:55 | 显示全部楼层
焦耳积分I2t特性,本来就是以绝热假设为前提提出的一个概念。时间长了,散热条件影响因子大增,不管用了。
     
 楼主| 发表于 2024-12-17 17:56:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-17 17:30
焦耳积分I2t特性,本来就是以绝热假设为前提提出的一个概念。时间长了,散热条件影响因子大增,不管用了。 ...

假设线路很长,短路电流可能小于正常运行电流,断路器不跳闸,此时I2t无法计算,也无意义。这个公式就更不成立了对吗?

点评

这个“短路电流可能小于正常运行电流”,怎么理解?  发表于 2024-12-19 10:43
对  发表于 2024-12-17 19:04
     
发表于 2024-12-19 10:10:02 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2024-12-17 17:56
假设线路很长,短路电流可能小于正常运行电流,断路器不跳闸,此时I2t无法计算,也无意义。这个公式就更 ...

配电系统里,“短路电流可能小于正常运行电流”?
真想不出来什么情况下才会出现这种情况。

点评

只是一种极端的假设而已,比如不考虑压降的小截面特长距离供电。  发表于 2024-12-19 17:59
回复 鲜花 1 鸡蛋 0