账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3161|回复: 13

[施工探讨] 跟风发一个现场施工照,看看施工有啥问题

[复制链接]
     
发表于 2024-12-16 10:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
IMG20241209153459.jpg
IMG20241209153719.jpg
IMG20241209155559.jpg
IMG20241209155603.jpg


     
发表于 2024-12-16 15:48:20 | 显示全部楼层
这种质量,实在没评价的意义了
     
发表于 2024-12-16 15:57:26 | 显示全部楼层
想到管理的事。有些事本该能做好,但总是做得不好,根子多半在管理和观念,而非技术。
     
发表于 2024-12-16 16:08:15 | 显示全部楼层
楼主很好的分享。
我说一点,有安全隐患。  5路出线,只接了4根地线,肯定有 未接地线的。

另外,有个普遍现象:不仅安装工人,包括盘柜厂的设计师、以及施工监理等专业人士,常忽视PE排的规格,选型尺寸很单薄,甚至还有采用黄铜材质的。
虽然标准中规定,当相线为35mm2以上时,PE线可以取相线截面积的一半。  我见过的一些优秀工程,PE排都厚实,和N排同规格。
IMG20241209153719.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-16 16:12:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-12-16 16:14 编辑

       管理部门真想做正事,该组织一批行家(不一定非得是“专家”,技术好经验丰富的工人也行),再花钱聘请若干日本、德国等国安装公司的行家,对照安装验收标准,一起检查若干典型的工程样本,让他们挑刺,也让中国的同行们有当面反驳或探讨的机会。可将问题形成多媒体文件,至少可以作为宣传学习用。
       中国足球虽然稀烂,都还知道到日本、韩国等自己恐惧的对手那里找教练。国内施工安装的顽疾,主要真的不在技术上。比烂成了通行证。多竖立点好的榜样,也可让大家知道烂的有多么烂!
       也还没见到哪个安装公司开先河聘请外籍质监员。上世纪8、90年代武汉聘了个德国厂长,对国内制造业水平的提升,至少在舆论和观念上产生了很大影响。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-16 16:16:23 | 显示全部楼层
这哪是施工质量,怕是事故现场吧!
     
发表于 2024-12-16 16:45:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-16 16:12
管理部门真想做正事,该组织一批行家(不一定非得是“专家”,技术好经验丰富的工人也行),再花钱 ...

Dqaq老师的看法观点很有见地。赞!
     
发表于 2024-12-16 17:05:13 | 显示全部楼层
又想起一点,算是隐蔽工程吧
我看过一些施工现场,小至微断、大到框架断路器、母排的连接,没见到使用扭矩扳手的。
都是凭感觉。

点评

施工:这点钱,我很难办啊  发表于 2024-12-16 17:31
     
发表于 2024-12-16 18:28:30 | 显示全部楼层
crayon
施工:这点钱,我很难办啊


钱少的有,但也有多的。那些年施工安装老板发财的一大把。

一个亲身经历,车子换火花塞,为了扭力准确,专门找了一家钱多的店,要求用扭力扳手。但师傅就是不这样干,用了扭力扳手,但没按要求设扭力。被发现后先是撒谎,后又说什么几圈半,干了十几年了,都没问题。装都装上了,也没辙。
     
发表于 2024-12-16 21:55:15 | 显示全部楼层
除了施工渣,这个项目的规划管理,也有问题。
墙面、柱子的涂料已经粉刷,环氧树脂地坪也完工,再地面开挖,还支设模板、浇筑电缆沟?……

     
 楼主| 发表于 2024-12-17 09:28:34 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-16 21:55
除了施工渣,这个项目的规划管理,也有问题。墙面、柱子的涂料已经粉刷,环氧树脂地坪也完工,再地面开挖, ...

这个是个老厂房的改造,墙上地上涂料地板都是老厂房遗留下来的。这电缆在配电箱外面剥皮太长了,而且进配电箱连五指套都不装一个,摸了一下,配电箱电缆孔这些的边缘是锋利的,只有内套的电缆就这么紧紧的靠在铁皮上,也不垫个东西,也不怕以后短路。在现场说了一堆,施工理都不理,说电缆弯不动,以后搞点措施处理一下,唉......
     
发表于 2024-12-17 10:39:43 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-12-17 09:28
这个是个老厂房的改造,墙上地上涂料地板都是老厂房遗留下来的。这电缆在配电箱外面剥皮太长了,而且进配 ...

我在其中一张图里看见有蛇皮管了,他倒是留长点啊,看的人脑仁疼,卡在箱子口外面一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 10:20 , Processed in 0.117142 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表