[求助] BV线或阻燃BV线能否达到燃烧性能B2级?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-6 16:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般性工业建筑,专家要求参照民标13.9.1选择线缆的燃烧性能、产烟毒性和燃烧滴落物/微粒等级。
我的疑问是如果这样标注ZB-BV(B2,t2,d2)-3x2.5,厂家万一说做不出来咋办。B3级又不敢用。
     
发表于 2025-1-3 09:32:48 | 显示全部楼层
审图直接要求的,RVS、BV、KVV、RVV、RVVP型线缆燃烧性能都达不到B2级
     
 楼主| 发表于 2025-1-3 09:51:53 | 显示全部楼层
好了,以后有燃烧等级要求的,一律低烟无卤
     
发表于 2025-1-3 10:50:25 | 显示全部楼层
YJV能达到B2吗
     
发表于 2025-1-3 10:59:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-3 11:05 编辑
ccck 发表于 2025-1-3 09:32
审图直接要求的,RVS、BV、KVV、RVV、RVVP型线缆燃烧性能都达不到B2级

上面这些线缆标有V,只是不满足无卤要求(对应于低烟无卤的无卤),
但这个无卤要求主要对应的是B2(t2,d2)的烟气毒性t2,
按标准要求只要不满足t1毒性要求的全部归为t2,
也就是说电缆烟气毒性除了t0、t1外的,全部属于t2,
不存在不满足t2的电缆吧。

电缆其他指标B2、d2等指标是靠试验验证,满不满足不能看电缆型号直观判定。