账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 菜鸟求学

[求助] 这种窄款的断路器,电气间隙合格吗?

  [复制链接]
     
发表于 2024-12-6 15:23:15 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-6 14:16
说下和dqaq老师不同的看法。电气间隙是两个可导电部分在空气中的最短直线距离之叠加。5#楼的右图,折线AB+ ...

      你画的图和解释的概念都是对的,但与你说的微断接线端情况不符。
      将你图中中间那块绝缘板加厚,厚到紧挨着两边导体,才是微断接线端的情况。
      这时,如果非要说有电气间隙,则电气间隙的长度与爬电距离相同。这不仅是个数据名称的问题。这种情况下,两个电极间的绝缘破坏,或者是固体绝缘击穿,或者是沿面放电击穿,基本不可能是间隙击穿。因为同等尺度下,间隙击穿难度显著大于沿面放电。
     
发表于 2024-12-6 15:28:38 | 显示全部楼层
电气产品参数,都是要通过型式试验验证的,通过了才能合法销售。尤其是低压产品,很多都还需要通过强制性安全认证。所以没必要质疑,除非产品有质量问题。
     
 楼主| 发表于 2024-12-6 16:14:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-6 15:28
电气产品参数,都是要通过型式试验验证的,通过了才能合法销售。尤其是低压产品,很多都还需要通过强制性安 ...

谢谢dqaq老师回答!
我没有质疑。我想表达:这款微断的正视图会迷惑人,有俯视图、表达全面,拉大了电气间隙兼爬电距离。
我还附带着挣E

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 11:24 , Processed in 0.081688 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表