[问题探讨] 以柴油发电机为备用电源的10kV消防泵采用哪种启动方式?

[复制链接]
发表于 2024-11-27 10:25:07 | 显示全部楼层
小啊飞Oo 发表于 2024-11-27 09:37
参考 GB50151-2021-7.1.3 “石油化工园区、大中型石化企业与煤化工企业、石油储备库,应采用一级供电负荷 ...

1,石油行业还是太专业了,建议咨询行业内设计单位的常规做法。
2,给排水专家编规范总是喜欢列电气的强条,让人无语。
3. 消防泵不能采用变频,并没有说不能采用软启。
4. 消防泵要配套设置机械应急启动,现在的高压消防泵能不能配置这个东西最好找厂家了解一下。

点评

按GB 50794是写应工频直接启动...不宜采用有源器件启动。  发表于 2024-11-28 10:48