[求助] YJV电缆是否有满足燃烧性能B1级的产品呢?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-10 18:53:12 | 显示全部楼层
游目骋怀 发表于 2025-3-7 17:25
https://mp.weixin.qq.com/s/86vr_aet1kHe0GRcDOjnXg

非常感谢
     
 楼主| 发表于 2025-3-12 09:21:58 | 显示全部楼层
最近又被施工单位询问市场上没有标注燃烧性能代号的电力电缆,自己也搜了一些电力电缆厂家,也确实没有标注燃烧性能代号的产品。不知道大家是如何给施工单位解释的?让电缆厂家提供检测报告么?证明其产品满足相应的燃烧性能等级?
发表于 2025-3-12 13:43:16 | 显示全部楼层
上海实行的早,可以问问长三角的厂家。
     
发表于 2025-3-13 10:08:02 | 显示全部楼层
燃烧性能B1级至少得是低烟无卤型线缆
     
 楼主| 发表于 2025-3-13 11:19:02 | 显示全部楼层
ciweixiao06 发表于 2025-3-13 10:08
燃烧性能B1级至少得是低烟无卤型线缆

是的。要达到GB31247-2014燃烧性能B1级,必须是无卤低烟阻燃型的电缆。
     
发表于 2025-3-13 11:21:23 | 显示全部楼层
那么B2能达到吗
     
 楼主| 发表于 2025-3-13 11:22:31 | 显示全部楼层
最近还发现了一条规范,供各位老师探讨,GB51348-2019第8.9.1条:
  
8.9.1 耐火电缆和矿物绝缘电缆布线可适用于民用建筑中有耐火要求的场所。耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。

  根据此条规范,是否可以认为以后不会有NH-YJV-这类电缆了,耐火电缆应满足燃烧性能B1级,则耐火电缆至少应该采用WDZN-YJY-B1-电缆了?